如果有受控住宅通风系统,能否安装空调?

  • Erstellt am 2021-08-08 07:32:10

K1300S

2021-08-08 13:12:11
  • #1
至少在我们这里,客厅区域的3.5千瓦是合适的(经过计算——不是估算)。对于与此处提到的类似大小的卧室,最小的1.8千瓦其实已经接近极限,因此我们选择了更大一号的2.5千瓦。室外设备当然只需要符合计算出来的制冷负荷,该负荷可能低于所有室内设备最大功率之和。
 

McEgg

2021-08-08 16:29:02
  • #2
是的,KfW 房子既是福也是祸。热量根本散不出去,连续几天超过30度的话,即使是低能耗房子里面也保持不了20度。
我们有四个人,几乎整天都在家。所以夏天也是不断地进进出出。除了我之外没人真正关心遮阳设备。
不过我有个奢侈的条件,就是家里有KNX系统。我只是得抽时间去把遮阳设备自动化。:rolleyes:


感谢你们的看法。一位朋友安装Gree空调,所以我也看了看。这个系列里我喜欢的最小型号是2.5千瓦。不过好吧,可能地面层还是得用更小一点、3,x千瓦的型号。


别提了。遮阳篷的安装几乎是一场灾难。但现在我们有了一个或者两个凉棚遮阳篷。这是最好的投资之一。露台终于有了阴凉处。:)
 

guckuck2

2021-08-08 18:07:22
  • #3
这到底是如何确定制冷量的?它是否像采暖负荷计算那样夸大?
 

hampshire

2021-08-08 18:20:48
  • #4
是的。这是理论与实践之间一个决定性的区别,我对此非常了解。这里没有任何论据能够起作用。
 

hanse987

2021-08-08 19:58:08
  • #5


对于你的空调设计,你要么用KNX自动控制遮阳,要么设计时不考虑遮阳。最终区别很大。
 

K1300S

2021-08-08 20:23:13
  • #6

没什么大区别???我们这边有遮阴和没有遮阴之间的差异大约是220瓦每平方米。我觉得这非常大,如果以通常有遮阴时的60到80瓦每平方米为基础的话。
 

类似主题
01.09.2016基于平面图是否可以实现Smarthome KNX自动化?81

Oben