外墙外保温系统会导致霉菌形成吗?

  • Erstellt am 2012-08-13 01:07:49

Pet87-1

2012-08-13 01:07:49
  • #1
我们希望明年实现拥有自己房子的梦想,目前还在租房居住。租住的房子装有[WDVS],我们多年来一直有严重的房屋霉菌问题。我的妻子已经对霉菌孢子产生了过敏反应,因此我们现在非常重视健康的居住环境。
老实说,我们怀疑[WDVS]是导致霉菌的原因,因此对是否应该在自己的房子上使用这种隔热材料持怀疑态度。
我想向论坛专家请教:[WDVS]是否会影响建筑物的透气性,从而导致霉菌?我们是否应该选择更厚的砖墙,放弃使用[WDVS]?
 

MODERATOR

2012-08-15 19:26:17
  • #2
WDVS 不会产生霉菌,一栋房子也不会呼吸。霉菌总是在潮湿空气在相对较凉的墙面上凝结(“结露”)时产生。由于外墙保温减少了热量损失,外墙相对较暖。然而,可能存在导致墙面表面较冷的冷桥。需要对建筑进行更详细的检查,才能给出更准确的判断。

给装有密封安装的隔热窗户并进行保温处理的房子通风也非常重要,以更换被污染和携带病菌/孢子的(这些总是存在的)空气。

如果您想建造自己的房子,可以用高隔热性能的砌块砌筑外墙,完全不用额外的外墙保温材料。
霉菌形成的物理条件保持不变:一定程度的低墙温和冷凝水。必须避免这两点。
 

nam-1

2014-02-12 13:30:36
  • #3
情况正如Mot所说,应检查墙内是否存在冷桥。可能是保温层厚度计算过低,露点正好位于墙体内?这样的话,墙内确实可能产生霉菌。

自家房屋应特别注意做出保温层厚度的计算,并且要考虑窗户和门,这些部位也必须进行保温处理。
 

seiler-1

2014-03-30 11:56:36
  • #4
没错,隔热墙壁不会产生霉菌。霉菌的形成和生长需要湿气。隔热墙壁的表面温度通常在17到19摄氏度之间。因此这里不会形成冷凝水。冷凝水是在温度低于12摄氏度时形成的。
 

Nina-1

2014-08-28 15:49:01
  • #5
这是一个关于隔热层厚度计算的好提示。尤其是在霉菌形成方面,必须精确计算。这里可能会出现错误,后果可能非常昂贵。
 

Nicole1981-1

2014-09-08 01:30:50
  • #6
我同意Nina的看法,我也经常遇到这些计算不准确的情况。在这一点上必须做到精确。我们这里的窗户隔热不够,导致这里有水珠凝结。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
31.01.2012外墙保温系统背后的平板石,平板石变体或缝隙砌筑,费用13
13.04.2012外墙外保温系统,外墙,绝缘,能源专家经验报告19
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
23.08.201317.5 Poroton + 16 WDVS 或 36.5 蒸养加气混凝土19
25.11.2013外墙采用外保温系统还是采用轻质抹灰?23
16.09.2014带WDVS的木结构预制房屋中的通风也适用于实体房屋吗?36
28.02.2015KSK+WDVS与加气混凝土的成本差异11
10.03.2015关于新建多户住宅外墙外保温系统的怀疑40
19.06.2016窗洞保温,外墙外保温系统(WDVS)和烟道砖以及过渡12
19.06.2016砂钙石错误钻孔至WDVS18
06.04.2017建筑方式:36.5厘米多孔混凝土或17.5厘米+14厘米外墙保温系统(WDVS)37
27.07.2019成本比较:钢筋混凝土+外墙保温系统与砖或墙体+外墙保温系统22
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
02.11.2020外墙 24厘米空心砖:WDVS还是Poroton T7?29
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
18.04.2021在外墙保温系统中后期安装卷帘26
26.01.2022落地窗防坠落保护 WDVS11
24.01.202542.5厘米多孔混凝土和400厘米宽的窗户及百叶窗18

Oben