逆流保护真的有必要吗?

  • Erstellt am 2019-04-06 12:41:36

guckuck2

2019-04-06 22:57:09
  • #1
一个机械舱盖的价格是50-100欧元。问题不会出在这里。尽管违反所有(物理)定律,我也不会放弃它。老鼠也会被卡在那里。但确实,这是一种心理问题,没有东西就不会坏,堵塞,或者其他什么。
 

wrobel

2019-04-06 23:27:52
  • #2
早上好

对于EG和Og不必要
对于地下室,一个带有超过返流水平排水口的小提升设备。



Olli
 

philancelot

2019-04-08 08:29:14
  • #3
你好!
谢谢大家的许多回复。

现在我已经明白问题的关键所在。
经过进一步的调查,我怀疑建筑公司把邻居的上一级井作为参考点,而不是连接的那个。于是我又查看了一遍我的资料,确实找到了一个剖面图,上面标出了回流防止层——在一楼中间高度,大约(在我的图纸中未标出)邻居的客户设备高度。

这意味着,随后计划的防护措施是正确的,如果以这个回流防止层为依据的话。

只是我认为这不对,因为根据我现有的图纸,我是直接连接到我自己的井,只有在那里才通过污水管和上一级井连接。因此,中间不可能发生堵塞,因为不应该存在“中间”的部分。

我现在必须联系建筑公司,让他们给我详细解释。
之后我会报告结果。
 

philancelot

2019-04-08 09:41:34
  • #4
啊,现在我明白了。我提到的那个井是检修井,不是道路井。下一个道路井应该就在上面。那当然没有画在图纸上。所以没问题。
 