25厘米厚的地板板下需要80厘米碎石来防冻吗?

  • Erstellt am 2023-11-26 14:50:44

Regina1991

2023-11-26 14:50:44
  • #1
你好,

在我的地基报告中写着:“该地区位于霜冻影响区 I。根据 DIN 1054,基础应防冻。对于外部基础,必须保持0.8米的无霜冻基础深度。”

现在我收到了一份深基坑施工方的报价,内容是在25厘米厚的底板下铺设80厘米的碎石层。我们对面的邻居建了类似的房子,碎石层只有20厘米。80厘米的碎石层是必要的吗,还是可以用其他方式防止底板冻坏?

此致
雷吉娜
 

ypg

2023-11-26 20:23:38
  • #2

是的。80厘米是防冻深度。


看看这个:

要么用防冻裙缘,要么用碎石。我认为碎石是更经济的选择。
 

Buchsbaum

2023-11-26 21:34:47
  • #3
霜冻的影响极其强大,许多人无法想象这种巨大力量。

当所有物质在寒冷中收缩时,水会膨胀。这种力量无法测量。水的异常现象。
根据建筑区域的不同,防冻基础实际上通常需要达到1.20米深。80厘米是不够的。但是对于地板板来说,80厘米足够,这也取决于你们在哪里建造。

如果你有分层水或地下水,并且它在50厘米深处结冰,那么如果防冻层太薄,它会把你的房子抬起来。
夸张地说,房屋出现裂缝,结构元素受损是结果。

春季气温升高时,土壤会下沉,房屋也随之下沉并开始移动。这就像一场小地震。

所以我建议防冻深度至少80厘米,可能还要更深。

我记得1996年我们中德地区经历了一个非常寒冷的冬天,从十一月到四月初持续结冰。那时土壤冻结深度在1.20米到1.50米之间。向地热泵支持者致意!

这导致了严重的损坏,尤其是水管,因为深度1.00米处的水管多次爆裂。这也与土壤膨胀或移动有关。

这还取决于土壤、环境等因素。有时30厘米足够,有时120米都不够。
 

Oberhäslich

2023-11-26 22:48:39
  • #4
这取决于你的基础板位置。如果基础板的上边缘和地面齐平,那么60厘米也够用。如果基础板的下边缘在地平线上,那么碎石层至少应有80厘米。如果你采用防冻裙板,碎石厚度就是次要的(前提是你的地下水位不高)。地基必须坚实。例如,如果你有坚实的地基,理论上干净层就足够了,然后是防冻裙板。你有土壤报告吗?报告中会有基础建议,土方工程师可以用来报价。
我们这里例如有1米厚的防冻裙板,一侧有1米厚的碎石,另一侧有20厘米的碎石。这完全取决于地基……最终由土方工程师根据经验决定。
 

ypg

2023-11-26 23:02:57
  • #5

帖子就是这样开始的!应遵循地基勘察报告的建议。
 

WilderSueden

2023-11-27 08:23:43
  • #6

防冻裙边或防冻屏障也行。各有优缺点。例如,如果上层土壤承载力不强,厚碎石垫层是个不错的选择。防冻屏障(保温层超过地板板)施工简单,但缺点是由于保温层伸出,水难以渗透。
通常,地质评估师会建议最合适的方案。
 

类似主题
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
15.01.2013房屋建设的土壤评估报告10
24.07.2014土壤评估报告,填充 - 额外费用?11
15.08.2016土木工程师反对结构工程师27
10.08.2016土壤报告 - 含粉砂和人工填充11
20.08.2016底板与条形基础15
24.03.2018压实约25厘米的碎石层 - 经验11
04.07.2019基础接地体(防霜裙边)施工错误15
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
18.07.2019地板板下的绝缘层必须延伸到模板处吗?14
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
04.12.2019霜裙 - 优点和缺点12
12.03.2020开始建房 / 地基板正在铺设 / 小贴士13
17.10.2020底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?48
05.12.2022霜裙与基础垫13
24.04.2022关于基础板的施工说明比较17
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
02.01.2023带有30度四坡屋顶的平房风格住宅扩建18
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
31.07.2023有现有的岩土工程报告时,还需要进行土壤调查吗?17

Oben