屋顶的绝缘和防潮层

  • Erstellt am 2020-09-09 18:05:59

Kazuzu90

2020-09-09 18:05:59
  • #1
您好,

我们房子有一个扩建部分,计划改造成一个居住空间(厨房)。之前屋顶是用简单的木板结构和双层屋面纸搭建的。现在我们在屋顶外部安装了外保温,包括所有相关材料(见图片1)。

我们想知道,怎样才能从内部进行密封,以防止霉菌问题。此前这里不是供暖房间,屋顶本身通风良好——外部未抹灰部分加上木材(见图片1)仅用木板覆盖。我们想在室内将天花板沿着周围的下方横梁(绿色部分)吊起(见图片2)。但现在必须让屋顶结构密封好。目前可以从屋顶横梁之间的前侧看到外面(见图片3)。

有人能给我们提供如何从内部构建天花板及密封的建议吗?(关键词:防潮层)


我们乐于接受各种建议。谢谢!
 

Lumpi_LE

2020-09-09 19:18:11
  • #2
我会在缝隙中塞入羊毛,然后在下面安装一个蒸汽阻隔层([klimamembran]),将其粘贴在[MW]上,然后进行抹灰。底部使用石膏板,配合对拉木。
 

Kazuzu90

2020-09-09 19:46:41
  • #3
啊,太好了,这也是我们的想法——只是我们不确定这样是否可以,因为我们希望天花板是平的,但屋顶是倾斜的。那样的话,我们就得往靠近外墙那里塞很多保温棉。

那么,怎样才能把前面的“缝隙”封起来,使其防潮呢?我们考虑过使用Powerpanel Aqua,但它不透气,可能会导致夏天湿气无法排出,出现问题。

我从外面拍了一张照片。我们正好夹在两层木板之间,所以石头是固定不住的。
 

Lumpi_LE

2020-09-09 19:57:46
  • #4
我会用木板包覆,前面一个,下面一个。
稍微好看一些,但更复杂的是锯掉突出部分,放入岩棉,然后用纤维网格向上抹灰。
 

Nice-Nofret

2020-09-10 20:44:43
  • #5
嗯,在我锯掉之前,我想确定那个凸出部分不是屋顶的支撑部分。
 

bortel

2020-09-11 10:47:32
  • #6
如果你把它锯平,它就像现在一样承重
 