物业上的检查井已满

  • Erstellt am 2024-11-05 11:04:23

Buchsbaum066

2024-11-06 16:10:59
  • #1
嗯,局部地区降水量很大,所以你们那里的地下水位很可能上升了。

也有可能是因为你们房子周围的外部施工。

我猜测砂浆层需要拆除,然后再看情况。

如果地下室的积水达到脚踝高度,普通的建筑干燥方法就不够用了。
 

xola123

2024-11-07 13:38:24
  • #2
今天疏通管道的工人来了,他们发现检查井里的排水管道位置有点高。这意味着水总是先在下面积聚,然后才会向上流动并排出。因此管道内没有堵塞。一切正常运行。

实际上,他们现在几乎用摄像头检查了我们所有的管道,发现许多陶瓷管道发生了错位(有些严重,但大多数情况不算太极端)。还有一个地方断裂了,可以看到碎片和孔洞等。这个地方正好是我们地下室最潮湿的地方。

我们很确定现在已经找到了问题的根源。

只是遗憾的是,由于连接角度的原因,他们无法检查排水管——摄像头无法通过这个弯道。很遗憾,因为我仍然怀疑某些地方的排水管是损坏的,或者根本不存在。
 

Nida35a

2024-11-07 15:01:04
  • #3
这些管道很快就要更换了,赶在花园和露台完工之前。考虑到预期的降雨量,我也会铺设一个排水沟作为露台排水,并连接到下水道。并且在房子周围设置一个轻微的坡度,向远离房子的一侧延伸。
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
18.08.2013带地下室的大房子。我们的预算够吗?11
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
21.02.2016地下室可以排放废水吗?18
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
05.07.2016地下室外墙翻新14
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
06.07.2024防水地下室 - “新鲜混凝土复合膜”31
07.05.201812x9.6米,2个完整楼层,地下室,阁楼,4个儿童房153
07.09.2018位于北坡的160平方米木结构独栋住宅,带地下室100
02.09.2019正确安装凸点膜,基座密封,排水?15
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
02.01.2021城市别墅平面图180平方米,地下室,3个孩子——你们对此有何看法?51
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
24.09.2022我们财产上的邻居接地和排水41
22.10.2022地下室排水 - 技术上是否必要?10
03.04.2024寻找带白色槽的地下室信息11