亲爱的论坛社区大家好!
我们在2017年初买了一栋老房子,并请专业公司进行了翻修。也就是说,像卫生设备、电气、屋顶绝缘和贴瓷砖这些“重要”的事项,我们都是请专业公司完成的,当然都是正规的开具发票。
其中,我们让一家干墙专业公司在已经改造的阁楼进行了重新绝缘(大约是2017年6月至9月),新的天窗是由屋顶工安装的。与干墙工主要存在时间安排上的问题。尽管口头承诺7月底完工,但到9月中旬他们仍未完成;就在我们搬入的前一天,踢脚板还未封闭,墙面也没有刮腻子。我们让这家公司停止了工作。电工和水暖工则是在我们自己封闭踢脚板后,搬入后才完成供暖和水路的安装以及电气安装工作。腻子刮灰、底漆和刷漆都是我们自己完成的——只是作为一般信息补充,因为这和今天的问题其实无关。绝缘工作本身是公司完成的。底层防水膜是之前翻新屋顶时留下的,状况良好。其他部分则完全更换了,即绝缘棉、加层、蒸汽阻隔膜、直到踢脚板处的斜面干墙板。
我们本以为一切都还好。直到最近,阁楼斜面某处开始滴水,正好是一个承重横梁突出的位置。旧绝缘时这个横梁还是裸露的;加层后它几乎完全被包在绝缘中,且进行了密封处理。
我们请了屋顶工来,他上屋顶覆盖了一处。他说屋顶是密封的,水是在底层防水膜下,屋顶本身看不出任何问题。他没有理由说谎,因为这个屋顶不是他铺的(大约于1995年铺设)。他说这应该是内部的冷凝水。他还向我们展示了他在屋顶拍的手机照片。这里说的是大量水,不是几滴。他说即使是一颗未密封的小订书针孔,也能产生8升冷凝水。这在卧室里是必然产生的水汽,会通过漏点渗入绝缘层,并在绝缘层的冰冷外侧凝结,然后又往室内渗出。水会寻找出路。
随后我们在相应位置拆开了大约2平方米的干墙。下面发现了蒸汽阻隔膜的棕色湿润区域,的确发现了两颗未密封的订书针钉。多数订书针都用胶带密封了。此外,我们还发现干墙工没有在椽子上贴密封胶带。也就是说,蒸汽阻隔膜在部分订书针和所有钻孔处都有孔洞。椽子裸露,膜是用订书针钉在椽子上的,然后干墙板又被固定在上面。所以,干墙板固定在椽子上的所有地方现在都是漏水点,并且整个阁楼很可能都是如此。目前我们只拆开了2平方米。因为现在天气冷,我们没有拆到底层防水膜下,否则就会冷风吹进来,而这里是我们的卧室。我们没有其他卧室。当然,下面的绝缘和屋顶梁肯定是湿的,因为已经开始滴水了。
现在我们有了问题。我们准备再请屋顶工来复查屋顶。纯粹为了安全起见,排除水是否真的来自外部。然后我们想和那家公司谈谈。我们已经能预见结果,他们会否认问题,而且2019年他们很可能已经满单。最坏的情况是,所有东西都要拆除重做,但只能等到夏季或春季。家具搬出,墙壁拆除,干墙和绝缘拆除,浴室设备再拆卸。
大家认为我们现在该怎么办?我们有法律保护保险。我们主要担心的是,如果我们的担忧属实,整张蒸汽阻隔膜不密封,我们将面临巨大的工作量。阁楼是我们的卧室,还有一个带厕所和洗手盆的浴室。
非常感谢您们的建议……也感谢能帮我们理清思路。
