我的太阳能热水器供暖系统是如何工作的?

  • Erstellt am 2017-11-29 20:57:17

ShawN46

2017-11-29 20:57:17
  • #1
大家好,

我们的暖气在2016年12月至2017年6月期间消耗了大约8700千瓦时的天然气,尽管房子仍在装修且无人居住。也就是说,所有暖气片仅设定在防冻模式,生活热水也未被使用。

该系统由前屋主于2015年12月安装,主要包括:

    [*]Viessmann Vitodens 200 燃气冷凝壁挂炉 19千瓦
    [*]Austria Email KWS 800 组合分层储水罐
    [*]太阳能平板集热器 9.36平方米
    [*]ESR 31 太阳能控制器
    [*]Delphis太阳能站 FV 70(带Grundfos循环泵于供水管路)

今年夏天我注意到,太阳能集热器的供水管线只有到泵处是很热的,回水管几乎是冷的。由此我推断循环泵没在工作。同时,控制器显示安装于集热器顶部的温度传感器温度为999°C,据安装工说这是显示器的上限数值,表示没有测量到合理的温度值。

温度传感器(型号PT1000)检测无误,因此安装工断定是控制器本身出现故障(他认为循环泵是可用的……)。所以我订购了新的控制器,到目前为止仍在等待,但这又是另一个话题……

眼下寒冷季节即将来临,我们临时安装了一些暖气片,以便给工地提供些许暖气,当然最主要是防冻。
我通过将生活热水的目标温度调低至10°C,较好地控制了天然气消耗,不过我觉得耗气量依然挺高的(从星期六起,4天左右用了约30立方米…:O)。
那么有可能是由于控制器故障,导致太阳能热水系统中的800升水通过天然气持续加热,正常情况下 ESR 31 会根据屋顶提供的热量情况,启闭生活热水罐与太阳能热水系统之间的换热器,而现在它始终处于开启状态吗?
或许业余的朋友能给我讲讲组合分层储水罐是怎样工作的,或者它的结构是怎样的?

提前感谢大家!

问候

附言:暖气安装工最近很少露面,但我不得不和他合作,因为这是保修范围内的问题。如果这问题解决了,他肯定不会再碰我们的暖气系统了……-.-
 

tomtom79

2017-11-30 08:53:52
  • #2
你为什么必须和他一起工作?设定书面期限,然后雇佣别人。然后把账单寄给他。最好有律师处理,就完事了。
 

markus2703

2017-11-30 11:39:31
  • #3
首先,如果可能的话,我会完全关闭热水供应。然后你可以观察消耗是否明显因此减少。

据我所知,复合分层水箱的结构是水箱内温度不均匀分布。上层可能是50度,而下层可能只有30度。具体情况,需要专业人士为你详细说明。
 

ShawN46

2017-11-30 16:41:13
  • #4
Vitodens 200 只有三种工作模式:“供暖和热水”、“仅热水”和“关闭运行”。遗憾的是,没有“仅供暖”模式。Viessmann 的反馈(我已经尝试过)是将生活热水的设定温度降至10°C。 €dith 还说:如果关闭自来水,设备会报警,所以这也不可行…… 非常感谢你的解释。如果有人能更详细地说明,我将非常感激! 我尤其想知道,在冬天,当屋顶几乎没有热量输入时,如何防止生活热水的热量流向太阳能热水系统?(否则这个系统可能就没有意义了……)
 

Mycraft

2017-11-30 17:33:55
  • #5
往屋顶方向完全不行……那是一条单行道。所以不是屋顶的热量流入储存,就是没有热量流入……
 

markus2703

2017-12-01 06:29:19
  • #6
热量绝对不会向上散发。也可以明显看出,雪会留在面板上(直到滑落),并且可能形成冰。因此,它们在冬天是冷的。
 

类似主题
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
11.06.2019保修是否也涵盖加热器/空气泵?13
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
01.03.2018停电时供暖的可靠性 - 有哪些可能性?39
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
19.12.2019建筑项目 - 通风系统,供暖 - 你们的经验?53
06.12.2020新建KFW55房屋 - 供暖设计,不同的说法22
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
31.03.2023Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?17
29.11.2023买了现代房子。屋顶绝缘不好?12

Oben