如何修补外墙的钻孔?

  • Erstellt am 2024-04-15 18:16:45

FrankChief

2024-04-15 18:16:45
  • #1
你好

我们这边的外墙结构如下。

15厘米石灰砂岩
19厘米外墙保温系统(WDVS)
外墙抹灰

我们这次搭建了一个用于光伏的脚手架。

钻孔后如何专业地封闭孔洞,避免产生热桥或其他问题,应该如何封闭?

我有原来的抹灰和油漆,会提供使用。

一般使用特定的泡沫、丙烯酸还是用什么材料呢?
 

nordanney

2024-04-15 18:26:58
  • #2
为此有专用的堵头。或者使用预压缩的圆形密封带(然后用密封胶盖上盖帽,或者用饰面灰泥抹面作为替代)。
 

FrankChief

2024-04-15 18:36:22
  • #3
后续一定要用抹灰材料进行抹灰并涂刷,这样之后就看不到任何痕迹了。
问题只是如何专业地填充[WDVS Dämmung]和[Kalksandstein]中的空洞??
以避免产生热桥或类似的问题。
 

nordanney

2024-04-15 18:44:43
  • #4

你没看我的回答吗?

这些东西通常长约4厘米。不会用更长的。后面是静止的空气层,所以也不会产生热桥。
这是技术标准——你当然也可以自己动手做。

附注:你为什么要亲自做?外墙保温系统施工队的工作说明书里难道没有写吗?
 

FrankChief

2024-04-15 18:59:43
  • #5
哦,抱歉

我以为如果不把洞抹灰的话就用堵头塞住

就是说先塞入堵头,然后抹灰,晾干后再点涂颜色,是这样吗?

我自己不做,这会由他们做,但我只是想知道正确的方法,这样他们就不能偷工减料或者胡乱做事了
 

nordanney

2024-04-15 19:10:10
  • #6

没错。就是这样做的。如果工人们干得好,后来你一点也看不到任何痕迹。
 