大家好,

我们在星期一提交了建筑通知书,并且也是在那个时候首次得知了最终的高度数据,

由此产生了以下内容:

- 施工井完成顶面海拔30.24米
- 规划地面顶面海拔30.00米(-0.24)
- 完工地坪面海拔30.25米(+0.01)

- 我们需要在最低点大约填高1米。

完工地坪面因此比道路标高高出约1厘米,而规划地面则略低(-0.24)。你们觉得上述数值如何?我是不是过低了?我当然想避免设置提升泵或反流防止装置。

 

andimann

2017-05-24 17:37:12
  • #2
早上好,
重要的是检查井底,你必须明显高于它,这样水才能通过坡度流入下水道。

如果有地下室,你几乎无法避免使用回流防护装置或提升泵设备。

没有地下室的话,实际上不需要,除非是一楼装置落地淋浴。每个排水口必须高于检查井完成标高。

需要注意的是,检查井完成标高有时是没有细沥青层的(我们这边是这样),而且房屋建设并不总是非常精准。(例如,我们的房子低了3厘米)。因此,+1厘米的高度差很快可能变成-5厘米。

所以不要计划得太紧凑。

此致,
安德烈亚斯

此致,
安德烈亚斯
 