提升系统止回板

  • Erstellt am 2016-05-19 21:46:45

andimann

2016-05-20 12:51:00
  • #1
还有,如果



他真的是一个建筑承包商的话:

那是 _他_ 的问题,不是你们的!你们以(希望是)固定价格买了一栋房子和地块。如果他在设计中忽视了必须安装提升装置:那是 _他的_ 倒霉!他必须按约定的价格交付符合规定的房子。

此致,
安德烈亚斯
 

Saruss

2016-05-20 14:40:30
  • #2

这个论点是错误的。我也觉得很烦,当地面淋浴间的脏东西倒流出来的时候。下大雨时,因为阀门关闭,所有东西都会被推到淋浴间里。很不舒服。
 

andimann

2016-05-20 15:00:39
  • #3
嗨,

这...



... 确实会让人不舒服。但发帖人没有提到一楼有地面淋浴。如果有,只需要为淋浴安装一个小型提升泵,连同安装费用大约只需500到1000欧元。只有那些能够提升粪便的系统才会变得昂贵。

祝好,

Andreas
 

Caspar2020

2016-05-20 15:21:08
  • #4


也许是家务间的地漏?
这也不太好。

也有一些社区不允许安装回流阀。

但发帖者的描述部分是矛盾的。这里还需要再澄清一下。
 

Bauexperte

2016-05-20 15:50:55
  • #5

我倾向于同意你的供应商的看法,无论是30厘米还是只有20厘米。此外,提升装置不是用于雨水,而是用于污水;所以这里指的是你的小型和大型排泄物。

完成地板的上边缘位于回流水平以下,因此必须安装提升装置;如果你明知故犯想在没有这种装置的情况下建造,我作为供应商也不会承担责任。

莱茵地区的问候
 

andimann

2016-05-20 17:00:17
  • #6
嗨,

无论如何,楼主需要先澄清一下,完成地面的上边缘到底是在防回流水位的下方还是上方,以及这是否涉及污水还是雨水:



现在请有人告诉我,洗手盆排水口至少下沉50-60厘米,马桶边缘大约50厘米,水怎么可能流出来。这仍然比防回流水位高出20厘米。地面淋浴是一种特殊情况,确实安装一个小型提升装置是合理的。

无论如何,在管道溢流的情况下,提升装置毫无用处。房子门口会被水淹没。如果楼主的说法正确,当管道溢流时,门口将积满20厘米深的水。那时你根本不用考虑洗手盆或任何排水管了!

此致

安德里亚斯
 