热泵室外机的入口地板板

  • Erstellt am 2022-11-01 12:18:58

EFH_Neuling

2022-11-01 12:18:58
  • #1
大家好,

由于我们的建筑工程(Erdarbeiten)即将开始,我现在想问一下,热泵所需的管线(从室内设备到室外的连接)应该如何最佳安装。我听说有一种方法是直接使用排水管。我觉得在2022年的新建筑中这样做有点奇怪。

你们这里用的是什么?市面上有可以买到的房屋穿墙系统。据说(根据暖通工程师)用冷媒管道(铜管)安装效果不太好。不过我很好奇,这和使用125毫米的排水管有什么区别……

提前感谢大家。

此致敬礼
 

rick2018

2022-11-01 17:36:31
  • #2
排水管是廉价的选择。正确的选择应该是用于底板的多功能管道。
 

Gecko1927

2022-11-02 11:13:37
  • #3
基本上两者只是一个空管。只要内部用压环密封干净,使用KG管丝毫没有问题。无论如何,不要犯错误,强迫你的建筑公司使用新的系统,否则90%会安装错误。
 

Harakiri

2022-11-02 11:34:24
  • #4
室内管道密封不能替代建筑物外部的密封——也就是说,没有额外措施,KG管道既不防压水,也绝对不防氡。对此也有解决方案(密封环),但也需要正确安装。

问题总是标准多管道的尺寸对某些管道类型来说太小——使用DN125可以更容易地引入刚性管道,甚至是捆绑在一起的管道。

不过也有更大尺寸的单管和多管道——例如Kraso BKP 110或Doyma Quadra E-BP-Max,通常配有适合冷媒管道的密封插入件。缺点是价格相对较高,而且正如Gecko1925所说,常常会被错误安装。
 

EFH_Neuling

2022-11-02 12:10:08
  • #5
好的,谢谢你们提供的信息。
另一种选择是Hauff ADS150地板用于地板板,它们的内径会稍大一些。
那里也有相应直径的环形密封件用于电缆和线路。

这种100规格的单管内径只有78毫米。也许他们用150规格会更容易一些?
我只是不想让技术室出现漏水(因为它直接与房子相连)。
不想让水、氡气或“害虫”通过密封不严的地下排水管进入。
 

SaniererNRW123

2022-11-02 12:19:01
  • #6

问题:管线一定要穿过地板板吗?热泵放在哪儿?如果它“只是”放在房屋接入室前面(底层),那么可以直接穿墙走。路径应尽量短。
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
20.09.2018物业上的线路建设 - 经验?14
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
21.03.2020热泵安装在底座上还是直接放在地板上?12
21.04.2020排水管修理 - 如何密封?11
13.08.2020带有重要市政管线的道路地块评估10
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
28.12.2020地板板中的所有废水管道都是错误的。14
25.03.2021将管道从房屋引入车库14
11.04.2021不同供应线路的交叉线路12
24.07.2021拆除前管道切断 -> 成本/经验?15
12.04.2022热泵需要安装吗,5.5米售价999欧元合理吗?16
18.04.2022建房比想象中更复杂——价格不断变化!61
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben