用燃气供暖,使用住宅通风进行通风,用空调制冷?

  • Erstellt am 2018-07-15 19:03:01

EinMarc

2018-07-15 19:03:01
  • #1
你好,

经过长时间的寻找和努力,我们终于在斯图加特北部(约25公里)获得了一块地,现在慢慢开始进行建筑规划。目前我正在考虑供暖/制冷的问题。

在这个成熟的住宅区,天然气管道就在这块5.5亩大的地块前面。根据我所知,除了能源节约条例之外,没有其他规定。这栋房子的建筑总面积将近360平方米,其中有240平方米的面积需要供暖(冷地窖)。
由于我对热泵全天候运行持有一定的谨慎态度,我们更倾向于使用天然气供暖,因为它已经就在门口。我也经常看到,在这个面积级别使用天然气更划算。当然,具体的计算还需要在规划进一步推进后进行。

我还经常看到,有人说可以通过带热回收的控制式居室通风系统来满足必要比例的可再生能源要求。
因为我严重的花粉症以及不喜欢开窗通风,我本就倾向于使用控制式居室通风系统,这个选项可能会成为我决定投资的最后因素。

另外,我们希望像以前住的房子一样安装空调。虽然只是极端闷热或炎热的几天会用到,但我们不想在新家里放弃这点。

现在我有些疑问:
有没有一种“一体化”的方案?或者至少是能够结合居室通风系统的空调选项?
这种系统推荐吗?维护起来复杂吗?我觉得如果冷空气需要经过屋内很长的管道输送,可能会有些问题。特别是关于冷凝水以及由此产生的管道内尘埃黏附和其他滋生条件。还是说这不是问题?

原则上只要对客厅和卧室进行空调,这可以通过带有内机的双联分体式空调来实现。但这又和带热回收的控制式居室通风系统如何配合呢?应该关闭它,否则所有冷空气都会被排掉,对吧?
热回收装置能否对冷空气也进行“回收”?也就是说热交换器能否反向运行?如果可以,那必然产生的冷凝水怎么办?

非常感谢大家的时间,致以诚挚的问候,

Marc
 

fragg

2018-07-16 07:58:32
  • #2


是的。冷凝水的处理方式和冬天一样。它会流入冷凝水排水管。

顺便说一下,热泵也可以制冷。根据不同型号,可以通过地板采暖进行主动或被动制冷。

不要一开始就下定论,先计算一下房子的各种保温等级成本,以及配套的供暖系统。未保温的地下室基本属于上个世纪的设计。那样的话,你需要在楼层天花板保温,还有一扇厚实密封的地下室门。
 

Mycraft

2018-07-16 09:57:17
  • #3
我对这个组合非常了解。

燃气含税+控制式住宅通风系统+空调

你可以忘掉用控制式住宅通风系统来冷却或输送冷空气的想法。空气量实在太少了。通风就是通风。

只有控制式住宅通风系统很少作为替代措施足够。那时其他所有方面必须极其协调。不过通过增加隔热,通常可以满足节能条例的要求。
 

EinMarc

2018-07-16 19:50:05
  • #4
你们两个好,

非常感谢你们的快速回复。

所以地下室不是没有隔热,只是不供暖。这个选项有两个原因:
a)地下室需要承受非常高的点载荷,而且还会经常移动。这跟地暖系统不太兼容,如果必须使用热泵的话,
b)根据以往的经验,那里似乎不需要安装供暖。在我们现在的房子里,尽管我经常在地下室(业余工作坊)使用,但自2004年以来,我从未开过暖气。根本没有必要。

那里只需要干燥,不需要温暖。但这也取决于供暖系统的选择。如果使用燃气,就可以不用地暖,那么安装几个暖气片和管道的投资是可以接受的。
但是地暖在承受大点载荷时确实比较难实现,不是吗?
几平方厘米就承受2吨压力,地暖管很可能不能承受。

很高兴知道热交换器有冷凝水排放,谢谢你。

到目前为止,你的控制式居住环境通风管道有没有因为冷凝水流失而出现问题或需要清理?你安装的是什么型号/制造商?房间排气口有过滤器吗?整个项目里,哪些是经过验证的制造商和型号,比如你的供暖、太阳能集热元件、通风和空调系统?欢迎私信,谢谢!


我不太想用地暖来制冷。一方面,从物理角度来看,用房间最低的表面且没有上方通风来实现制冷功能似乎不太合理,另一方面,我也不想让地面成为最冷点。那样脚会冻僵^^,还是用一台完整的空调比较好。这样我还能利用温暖潮湿空气的排水,这才是快速且明显改变气候的关键,而不仅仅是更冷的空气。用空调至少可以确定冷凝水会排到哪里。我不想让它流到地板上。
 

Knallkörper

2018-07-16 20:07:26
  • #5
从制冷到地暖,我也倾向于避免使用。在控制性室内通风系统中使用冷却盘管当然是可能的,但由于空气流量相对较小,制冷效果较差。(不过对我个人来说这是足够的,因为遮阴房间的冷负荷不高,也不一定非得达到17度。)关于冷凝水,我对中央控制性室内通风系统几乎没有顾虑。水会在冷却盘管处产生,室内空气湿度会降低。在管道中,只有在突然切换到未经冷却、未经干燥的潮湿暖空气时,才可能产生冷凝水,这在控制技术上不是问题。
 

Mycraft

2018-07-16 21:39:55
  • #6
问题不存在,一切运行正常。正如前面的用户所说,除非施工不良,否则在控制式住宅通风管道内不会产生冷凝水。

控制式住宅通风系统中的冷凝水会在换热器中形成,那里通常有排水口。

我有一台Wolf CWL-300,但我也会安装Helios、Zehnder等全系列产品,关键在于价格。内部设备90%是相同的。

过滤器位于排风口和设备本体内。

暖气是Junkers品牌,现在是Bosch。

空调是后期安装的,是Honeywell的。但如果我还要建房,我会选择Daikin,Daikin运行非常安静。
 

类似主题
30.06.2011带冷却功能的空气-水热泵供暖14
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben