供暖忽略了房间内的温控器 - 如何调整?

  • Erstellt am 2022-02-08 21:53:12

HoisleBauer22

2022-03-05 00:48:53
  • #1
更新:我的努力遗憾的是至今没有效果……还有其他想法吗?
 

driver55

2022-03-05 07:52:52
  • #2
你还没有做作业。你应该记录所有的流量(最好在这里上传),然后减少流量(同样记录数值),2-3天后反馈。 如果房子朝向合理且有很多窗户,太阳能增益也会让“屋子”变热。你们住进来才几天吗,还是为什么突然变得太热了?
 

HoisleBauer22

2022-03-05 22:40:34
  • #3

你是老师吗? ;-) 现代的全日制/社区学校作业已经不流行了——至少据我所闻在巴登-符腾堡是这样的 :)
不过我做了一部分作业:初始数值在我的帖子里:

但是:现在我发现了一些新情况:这些设备里有类似活塞的东西,我是不是应该在活塞刻度那儿读数?这些东西部分难以读取,我之前的数值几乎可以肯定是错的……这些照片是用LED手电特别照明拍的,否则我根本认不出活塞……

 

driver55

2022-03-06 08:40:42
  • #4




我们到现在仍然没有看到前后数值。

关键在于浮子处的数值。视镜被“生锈的脏水”完全污染,因为每当加热回路被 ERR 完全“切断”时,浮子就会上升至零位。

除了流量,你还可以每天记录热量,即千瓦时(kWh)或兆瓦时(MWh)……

还可以检查更多,比如恒温器和调节器(阀门)是否正常工作。先设定到30度,然后调到15度(关闭)。第二个人需要把耳朵靠近暖气末端阀(HKV),找出相应的“执行器”,检查流量是否有变化……

据我所见,这套设备才用了大约10年……
 