大家好,

我们目前正在规划一栋KFW55标准的单户住宅,面积为140平方米,对于采暖系统感到非常困惑。

我们希望使用地暖,由于我们必须安装光伏系统,因此选择了空气-水热泵。为了除湿和热回收,我们计划配备中央通风系统。
如果热泵夏天能进行主动制冷就更好了。

以上是我们的设想,这在实际中有意义吗?
建议安装储热罐吗?这样会比电池储能更划算吗?
适合使用分体机还是一体机?
(地下室有一个技术设备间。)
有哪些设备可供选择,有推荐吗?

抱歉问了很多问题。
 

Allthewayup

2024-11-02 19:56:51
  • #2
总体来说是个复杂的话题。我这里只能谈谈我们自己:12.4千瓦时光伏系统,配备11千瓦储能,空气-水热泵,带新鲜水站的920升缓冲水箱(饮用水根据需要加热),所有房间都有地暖,以及带焓交换器的全热交换新风系统。
这些都需要吗?
很难回答,且在人生不同阶段可能并不是最佳配置。但由于我们是一个四口之家,每个人的白天和夜晚活动完全不同,能源(热量、热水和电力)的消耗非常不均衡,这对我们来说(目前)是最好的解决方案。
等孩子们离家后,我也考虑用一个小型饮用水站替换缓冲水箱。
我们还为房屋和光伏系统配备了智能家居控制,所以像光伏产出过剩时提高供水温度这样的操作非常顺利。这个系统还与气象站相连,以将可能的天气变化纳入场景中。
为这些花哨功能的投资当然是一个问题。也许有一天会划算,但我们并不是因为这个才做的——我想舒适才是正确的关键词。
 

nordanney

2024-11-02 20:09:56
  • #3

每台热泵都有意义。空气-水热泵比地源热泵便宜。标准住宅中没有特殊能源效率要求的空气-空气热泵是没有意义的。
缓冲罐?如果热泵可以持续运行,就没有意义。
分体还是一体没啥区别,都是热泵——一个带内机,一个没有。
有哪些设备可选?这就像你问“我需要一辆车,有推荐吗”。我喜欢亚洲品牌,他们经验丰富,调节不像德国产品那么复杂。但对应的安装师傅少,(自己动手的人却多)。
主动制冷原则上每台设备都能做,但别期望太高。可能降温只有±2摄氏度,且伴随湿度升高。如果你真的要制冷,建议直接装空调。

附言:比上述所有点更重要的是暖气系统的设计。很多暖气工人只是凭经验随意安装,因为他们一直都是这么做。最好找外部专业设计,按照你的需求定制,也可以申请免除ERR要求。
 

WayneTrain

2024-11-03 13:35:05
  • #4
感谢您的反馈。

关于蓄能罐的想法是,白天晴天时可以额外储存能源。当前的上网电价已经不太有吸引力,未来也不会更好。

那么,寻找外部规划的好去处是什么?谁会做这种规划但不负责执行?这样的服务费用是多少?

我们目前正在进行输入规划,然后会再次向几个开发商招标。为了能够尽可能好地进行比较,最好有尽可能详细的施工说明。
 

hanse987

2024-11-03 14:19:02
  • #5
拿你家里最大的蓄能器——你的地坪储热层吧。但是冬天光伏发电本来就不会有太多电量可以储存。
 

类似主题
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
16.09.2018具有热泵可逆运行的经验10
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
05.12.2019热泵 - 生活热水制备14
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72

Oben