热泵/通风系统能耗过高

  • Erstellt am 2025-06-24 07:44:27

Gintonik

2025-06-24 07:44:27
  • #1
你好,论坛,

我姐夫给我发了一张他光伏应用截图。那里的数值对我来说不合逻辑,而且太高了。就我理解,他的光伏发电了38千瓦时,还从电网额外取用了12千瓦时。这样算下来,他一天用了50千瓦时。他有一栋2022年新建的Kfw40标准房子,配有Tecalor THZ 504热泵/通风系统。他还用这个系统来给房子制冷。

我觉得这个总量太高了,但我自己对热泵/通风系统没有经验。我现在让他每天晚上记录一下电表的用电量,看看他是否真的用了应用显示的那么多电。我自己以前装光伏时,能量流量计接线“错误”,导致生成的电量显示成了用电量。

最近几天天气暖和/炎热。白天,制冷时,光伏发电。晚上,太阳下山,光伏没有电了,但那个时候也不该再需要制冷了。

你们有用过这种系统的经验吗?
 

nordanney

2025-06-24 07:55:37
  • #2
我也有过这样的耗电量。但我已经给我的电动车充电了。

由于设备在制冷时的功率消耗为1.4千瓦——这意味着最大每天34千瓦时——显然有什么地方出了大问题……
 

Coxiella

2025-06-24 07:55:55
  • #3
所以受控住宅通风系统绝对不可能一天消耗50千瓦时电。 这是电动汽车和可能还有冬天设置不当的热泵能做到的。通常受控住宅通风系统每天需要1到2千瓦时,我测过,我记得大约是1.5千瓦时。
 

Gintonik

2025-06-24 08:01:10
  • #4
我也是这样看的。不过,没有电动汽车,只有一个带自有热泵的小泳池。但热泵也是按照时间安排的,我们把每天3-4千瓦时先不算进去,如果泳池真的需要的话。
 

nordanney

2025-06-24 08:09:49
  • #5

Tecalor在这种情况下不是简单的受控居住通风。它可以主动制冷(我相信,甚至有自己的制冷回路)并且是每小时消耗,不是每天。
 

Gintonik

2025-06-24 08:16:32
  • #6

如果我们假设每天需要制冷10小时,那么总共是14千瓦时,这段时间正好是在阳光充足的时间(光伏发电)。他只有一块“仅有”的6千瓦时电池,其中有效可用容量为5千瓦时。但至少在夏季,他应该能够从日落到日出度过难关。如果我们假设三人家的基本负载是10千瓦时,热泵额外消耗15千瓦时,那么每天25千瓦时的用电量就太多了。
 

类似主题
08.06.2017光伏系统,像热泵一样利用经验?64
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
10.07.2016带光伏或太阳能颗粒的空气-水热泵25
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
08.05.2020热泵 + 光伏系统,带或不带储能11
28.07.2020光伏和热泵——仪表混淆与成本问题12
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
06.10.2021光伏系统/热泵,您有两个电表吗?55
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20