热泵/通风系统能耗过高

  • Erstellt am 2025-06-24 07:44:27

Nida35a

2025-06-25 09:00:43
  • #1

房子有多大,有多少大面积玻璃暴露在阳光下,
他是不是想把整个房子都冷却,
还有天花板和墙壁中那5万吨的混凝土,系统是全天24小时运行还是每天只运行几个小时。说说具体情况吧
 

wiltshire

2025-06-25 12:00:08
  • #2
制冷所需的电量直接与设定目标温度与室外温度的差值有关。 当室外温度为35摄氏度,设定目标温度为28摄氏度时,设备大约需要3千瓦。 如果有人认为目标温度应设为23摄氏度,耗电量会大幅增加,因为随着温差的增大,设备的效率会下降。制冷功率取决于运行条件和使用情况。像往常一样,比较总是不完全准确,这个比较也会被拆解:如果你开电动车,你会明显感觉到,在稳定的90公里/小时下,耗电量令人满意地低;而在稳定的130公里/小时时,耗电量已经高于大多数人所能接受;在稳定的200公里/小时时,耗电量达到令人惊讶的程度。是否有可能制冷是在类似稳定200公里/小时的条件下运作?
 

nordanney

2025-06-25 12:35:10
  • #3
A35/W7的功率消耗为1.4千瓦。这已经相当于“恒速200”。仅凭这个,24小时也不可能达到50千瓦时。满负荷24小时也只有34千瓦时。
 

wiltshire

2025-06-25 12:46:44
  • #4

A35/W7表示室外35度,室内低7度。设定为28度。
我认识很多人,包括我家里的人,当他们在控制面板上设置所需的室内温度时,并没有意识到这一点。“办公室里的温度也设定为21度”是他们的理由,而你却让设备在一个完全不同的范围内运行,前提是设备甚至能达到这个范围。
 

nordanney

2025-06-25 13:05:04
  • #5
不,这意味着当外部温度为35度时,设备需要1.4千瓦来将冷却用水降至7度(类似于热泵的供水温度,用于加热)。这与室内温度无关。 因此,在35度的室外温度下,带有遮阳设施的KfW 40标准房屋的室内温度大约可以保持在24度左右。但消耗不会24小时一直这么高,因为夜间温度较低(但具体设置如何,或者是否存在故障,谁也不知道)。 :试验断电一小时的结果怎样?这本不需要太长准备时间或任何施工措施。我本以为昨天就直接尝试过了……
 

Gintonik

2025-06-26 13:06:12
  • #6


我目前正在出差,实际上只能在周末进行测试,请耐心等待,也感谢大家对我尚未回答的问题的理解。谢谢。
 