热泵正确调整 - 经验

  • Erstellt am 2023-10-28 22:55:30

NewHouseAppear

2023-10-28 22:55:30
  • #1
大家好,

我们的热泵(Weishaupt LS 8-B)已经运行了将近11个月。我们自己对统计数据和细节设置了解不多,所以想在这里询问一下,有没有人能告诉我们是否需要更改或调整什么。
房子是KfW 55标准,150平方米,带地暖和温控器(所有温控器都开到最大)。
设定温度是21°C,但每个房间实际稍微暖和一些(22-23°C)。采暖曲线设定为0.15。热水温度设定为50°C,每周有一次60°C的沙门氏菌程序,持续2小时。

还要补充的是,我无法访问需要额外付费的Weishaupt门户,也没有为热泵单独安装电表。

压缩机运行小时数:3115小时
压缩机开关次数:2107次(太多了吗?)
除霜开关次数:531次
电加热棒1运行小时数:46小时
电加热棒2运行小时数:4小时
电加热棒1开关次数:942次(就小时数而言感觉非常高)
电加热棒2开关次数:7次
冻结开关次数:2074次(这可能是什么?)
采暖年热能(11个月):8409千瓦时
生活热水年热能(11个月):1979千瓦时

暖气安装师说设置一切正常,但对于上述某些数值,我希望能有更多客观的经验分享。

提前感谢大家!
 

galdreth

2023-11-05 17:19:51
  • #2


启停次数我也觉得很多。平均而言,压缩机一天运行6到7次。夏天可能就少些。

我没有自己的统计数据。我的三菱Geodan基本连续运行,按定时器或远程开启。每天大约2-4个启停周期,主要是在补充热水时。

50度前回水温度和大量60度加热当然耗电不少。根据环保联邦局,杀菌程序是不够的。

作为消耗数据的对比:4人居住,125平方米改造旧房(KfW70标准):供暖约4700千瓦时,热水约1000千瓦时。

我自己调整了供暖曲线直到感觉舒适。安装工之前设置得太热了。
 

Buchsbaum

2023-11-05 19:34:20
  • #3


什么是热能?难道那是你的电力消耗吗?不可能啊。那么你的用电量(电网取用)是多少?
 

NewHouseAppear

2023-11-05 19:51:42
  • #4

热能是供暖产生的能量,当然不是电力消耗。
: 这些数据是各自的电力消耗还是热功率?说实话,我不知道在Weishaupt上除了设定目标室温和供暖曲线外还能调节什么。
 

galdreth

2023-11-05 19:59:46
  • #5
这些数据是热输出。电力消耗大约为1300千瓦时。

我们这里温度都是20度(浴室也是)。波动在正负1度左右。你们那里温度设置是不是比较高?

还有一个可能的因素是通风:我们这里有带有热回收的通风系统。
 

类似主题
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
03.01.2020你们热泵的电力消耗——比较值?22
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
22.04.2019Weishaupt WWP LS 8(Rotex,Kermi,...)的替代方案?11
05.12.2019热泵 - 生活热水制备14
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10
11.11.2023过渡时期的热泵34
21.12.2023热泵的能耗65
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73