SaniererNRW123
2022-11-19 16:32:05
- #1
对于所有对购买和[energetischen]翻新一处现有房产感兴趣的人……
我前天在一栋已有50年历史的房子的一间阁楼公寓内安装并启动了一台新的热泵(Pana Monoblock)——直接接到了旧的管线。
建筑状态:地块来自60年代
窗户(几乎)全部更换——两个小天窗窗户因供货困难延期
屋顶斜面(不多)大约15年前用12厘米矿棉隔热,WLG 35
最顶层楼板大约15年前用12厘米矿棉隔热(在木质楼板内),并在楼板上新加了2×24厘米矿棉隔热
暖气片尽可能大(33型)全新
外墙尚未隔热(明年会做)
阁楼公寓下方住户正常供暖——相当于非常好的地下室楼板隔热
热泵管线尚未完全隔热,未来几天会完成
结果:在0度时,热泵运行平稳,无频繁启动,前回水温度35度,回水温度30度,实现室内21-22度(液压系统尚未完全按计算调整,阀门暂时为出厂状态)。
结论:热泵运行有效且高效,尽管外墙隔热尚未完成。迄今为止采取的措施成本可控,许多工作由自家完成。能源顾问和工程咨询公司也参与其中。
不必一次性完成所有改造,即可摆脱油/气供暖。高温热泵在可控的工作量下也非必需。