录音室用换热器 - 需要建议

  • Erstellt am 2017-11-28 11:07:02

jeandado

2017-11-28 11:07:02
  • #1
大家好!

我即将建设自己的录音棚,不是商业用途,仅仅是为了娱乐,所以我负担不起请公司为我设计和施工……但我有一个对通风系统有所了解的朋友,会帮我一起建造。

我考虑安装一个交叉流热交换器,配有消声器和一个加热器,在热回收之后加热不足的几度。

有几个问题:
- 房间1和2应尽可能在声学上相互独立,也就是说尽量减少声音传递。墙上的通风孔从建筑声学角度是不利的,但无法避免。因此我考虑将通风设备建在一个单独的房间里(例如1米×1米)。这样墙上有管道孔的位置就会被单独包起来。
这样做有意义吗?
那我是否也需要把整个送风管(绿色,左侧)全部包裹起来?

- 送风和排风口在房间1应该合理地开在哪些位置?

- 换气次数:房间体积为100立方米。办公室一般规定6倍换气率。
但我在这个房间里几乎是单独使用,是不是可以少一些?
另外,房间内20-30%的体积会放满吸音材料,即多孔材料,包裹着,空气几乎无法流通。那么我可以从总体积中减去这部分吗?这样的话,比如一个风量为300立方米/小时的热交换中心设备够用吗?

- 你们能推荐某款热交换器吗?它必须特别安静!

- 这类设备通常都会标明一个风量范围(立方米/小时)。我应该参照哪个数值?同样,安静运行是最重要的。

非常感谢,你们帮了我大忙!
Jean
 

matte

2017-11-28 11:47:40
  • #2
如果你真的想实现独立于房间的通风,就应该将进入房间的空气量完全排出。也就是说,每个房间都有新风和排风。

当然,每个都有自己的消声器,以使各个房间之间,尤其是通风设备能够"解耦"。

如果外部空气和排出空气通过这两个房间,也应配备消声器。

所需的空气量取决于多个因素:

- 房间体积
- 使用类型
- 房间内人员数量

事情没有那么简单 ;)

请原谅我的潦草书写 :)
 

jeandado

2017-11-28 12:40:28
  • #3
哇,非常感谢,Matte!

我明白你说的意思,但我觉得有个误会:你在草图中标为 Raum 2 的其实是一个未使用的第三个房间,这个房间无关紧要,Raum 2 是右下角的那个(我在那里的线条没有向下延伸)。我草图中的这个 Raum 2 不需要那种通风,也就是说不需要考虑它。

所以你标为 Raum 2 的那个地方,声音可以从那里逸出!
我画的 Raum 1 和 Raum 2 之间有一堵双层墙。

我以为我可以将排风导入这个未使用的房间(你标为 Raum 2 的那个)?

感谢你澄清术语(排风等)!
 

matte

2017-11-28 13:00:44
  • #4
所以你只需要在[Raum 1]里真正安装通风设备,是这样吗?

那你可以省去我的[Raum 2]。

但是如果你只想给一个房间通风,我觉得问题是用一整套通风设备是不是有点大材小用。

[Raum 1]有外墙吗?那就值得考虑是不是直接用一个分散式通风设备。也有带有热回收功能的。

最大的问题是噪音环境,尤其是因为会把外面的噪音带进来。

如果在设备和房间出风口之间(后者兼作进风和排风阀门)做良好的隔音处理,这个问题应该能够解决,而且从经济角度看,造一个完整的通风系统会贵得多。
 

jeandado

2017-11-28 13:36:42
  • #5
这听起来很有趣!

2号房间应该也要装一个,但要一个很简单的,因为那里没有人整天坐着工作,我也不打算计划那个。

你说的是外部设备产生的噪音,是我工作室(1号房间)里面的,还是对居民来说的?

你能推荐一台设备吗?

我估算100立方米,减去25%因为吸音材料减少了空间,再乘以4到5倍的换气次数,我觉得如果只有我一个人这样足够,对吗?那样的话设备需要处理300到400立方米的空气。
 

matte

2017-11-28 14:54:00
  • #6
当你一个人待在这个大房间里时,可能1到1.5倍的换气量就足够了。 我会估计大约200立方米每小时,这应该足够。 但如果有乐队成员定期4到6人进行较长时间的排练,那么更高的换气率会更合适。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
18.10.2016哪种热泵?通风系统 / 风冷热泵93
13.10.2016无通风系统的新建筑采用哪种供暖概念?21
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
03.03.2019污水气味 / 通风系统16
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
05.08.2021排气空气与外部空气的距离仅为2米17
07.10.2021通风系统中的噪音产生19
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
18.08.2023通风系统真的将潮湿的外部空气泵入室内吗?13
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben