哇……我没有收到电子邮件通知,想看看是否有人对此发表了意见,结果我读了4页只有有用信息!谢谢!!

我们的工地主管想按你们描述的方式来做。我们建房子不带地下室,使用加气混凝土和外墙保温系统。这是一张粗略的图纸,展示了施工方案:



如果我们想要将地基板全部模版封闭,大约会多花4000欧元。这只是个估算,需要问结构施工方。在这个例子里,只给地基板做保温要花多少钱,我们不知道。但他认为,举例来说,在外墙保温或者屋顶上花4000欧元,效果更明显。地基板的保温只按0.5计算进总价值,而且由于防冻不需要做保温。

我们不是找总分包商施工,所以多出来的费用需要和结构施工方商量。至于这对结构安全的影响,当然是另外一回事。
 

Mycraft

2019-02-09 16:30:12
  • #2
你的例子是图片2,是的,通常这完全足够,因为向下的损失很小。另外,你肯定会在地暖下面也有保温层。
 

Nordlys

2019-02-09 16:32:37
  • #3
也许我必须补充说明,在SH这里,带有[WDVS]的建筑属于例外:大多数是红砖立面,其次是整体抹灰的[Ytong]立面,再次是木屋。---然后很久没有,再偶尔有带[WDVS]的[Poroton]。Karsten
 

Mycraft

2019-02-09 17:00:41
  • #4
不,需要你不这样做,基座板上的结构对基座板的隔热并不真正重要。
 

Nordlys

2019-02-09 17:20:12
  • #5
无论如何。在实际操作中,人们并不真正注意到底板和条板下缺少Xps板,因为地面和墙壁都不特别冷。所以,灰色只是理论,生活才是多彩的。
 

Mycraft

2019-02-09 18:09:35
  • #6
就像天气图一样,红色越多越暖和。也就是说,没有隔热层时的热量损失最高,地板下有隔热层时最低。防霜裙板则是中间的做法。
 