关于热泵改装的一般问题

  • Erstellt am 2018-07-04 23:08:02

Lester

2018-07-04 23:08:02
  • #1
你好,

我的石油供暖系统已经非常老旧,渐渐快要坏了。现在是时候考虑安装一个更加绿色和节能的供暖系统了,前提是这可行。我的房子(建于1962年)如前所述配备了石油供暖系统。关于保温,2002年更换了所有双层玻璃窗。房屋有180平方米的居住面积需要加热。房子是独立的,有一块很大的地皮。

热泵听起来很有趣,因为从中长期来看我可以节省能源,这项技术配合太阳能非常环保,夏天还能制冷,没有噪音,而且安全。当我这样了解后,我就想知道为什么不是每个人都用热泵。难道有些什么隐患吗?

考虑的能源方案有地热探头、地热集热器或地下水。理想情况下,所需的电力来自太阳能系统。除了180平方米住宅面积的热泵成本,我还关心国家对这样一个项目的补贴以及总体费用。是否需要为地热探头或地下水钻孔我还不确定,但安装和购买这样一台热泵估计要花费30000欧元。据说补贴大约在8400欧元左右,如果配合太阳能系统可能更多。我只是想知道将石油供暖改装成热泵到底有多可行。房子里的设备肯定要更换不少吧?地板采暖在房子里也没有安装,而这对热泵系统来说更为理想。这种改装肯定会很昂贵。

最终还是需要专业人士到现场查看到底是否可行以及可行的方案。不过大致的问题或许可以提前澄清。看看是否有人能帮我解答。

问候
 

dertill

2018-07-05 10:56:45
  • #2


这正是你发现的最大缺点。
热泵只有在能使用尽可能低的供回水温度时,才能高效且长期比燃气或燃油冷凝壁挂锅炉更节省成本。尽可能低的温度指的是外界温度-15°C时,供水温度为35°C。
这意味着要么全面铺设地暖、墙暖,要么使用体积非常大的辐射型散热器(“加热墙”),这些在现有建筑中实现需大量改造。一般来说,较低的供水温度对其他供暖系统也有利,但对热泵的影响要大得多。你的旧燃油锅炉无所谓水温是50°C、60°C还是70°C,烟气在烟囱里的温度通常还保持在100°C(视年份而定)。采用冷凝技术的较新锅炉会将烟气温度降至40°C以下,但这仅在供水温度相应较低时才能实现。
热泵则是将热源(空气、地热)的温度提高到目标温度。例如从0°C提升至30°C所需能量仅是从0°C提升至60°C的一半,而燃气和燃油锅炉的使用可能只增加5%的能耗。

对你来说,成本较低的方案可能是使用燃油或燃气冷凝壁挂炉(如果能接入燃气的话),并辅以太阳能热水支持。为此德国复兴信贷银行(KfW)及部分州银行提供补贴。太阳能热水还可申请联邦经济事务与出口控制局(BAFA)的资助,但不能与KfW补贴同时申请。根据你现有燃油锅炉的年龄和类型,换新设备也能节省不少燃料成本。

对于热泵而言,太阳能热水支持并非最佳组合。太阳能热水在夏季和春秋过渡季节作用明显,因为那时热泵本身就能高效工作。高峰负荷期时,热泵能耗大,太阳能辅助效果不佳。燃气和燃油锅炉则不同,室外温度几乎不影响它们的效率,夏季可关闭供暖。如果你提到的太阳能辅助是太阳能光伏,那你说得对——光伏系统购置成本更高。

夏季制冷方面,我建议用节省下来的钱给阁楼做一层厚厚的岩棉保温。这样夏天凉爽,冬天保暖。
 

类似主题
05.07.2011安装太阳能系统值得吗,有什么经验?14
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
12.02.2013独栋住宅供暖,地暖改造,密封,燃气锅炉故障19
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
22.12.2014从电到气10
29.01.2015适用于无油或天然气的新Kfw70建筑的合理能源方案19
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
25.10.2015哪种供暖系统?空气热泵/燃气/地热52
21.12.2015关于供暖的问题 - 空气/空气,空气/水还是燃气?28
19.03.2016地板采暖与平板散热器14
11.05.2017用热泵替换燃气27
16.08.2023KFW55 实心 + 燃气 + 5 平方米太阳能的经验37
30.04.2019带热回收的中央通风系统的热泵或燃气16
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?168
17.05.2021整个房子都有红外加热器吗?58

Oben