分散式通风系统的工作原理/效率

  • Erstellt am 2017-05-11 19:07:29

hausbauerin1

2017-05-11 19:07:29
  • #1
你好!

我们已经很长时间在考虑我们新房屋是采用集中式还是分散式系统。关于这个问题有很多信息。但我还没有找到关于其实际功能性方面的具体资料。

我们考虑使用Meltem的分散式设备,因为这些设备分别处理进风和排风,并且持续双向通风,而不是来回摆动。根据Meltem的说法,一台设备适用于30平方米的空间。

如果我将设备安装在天花板角落,我很难相信(或者可能技术上难以理解)它真的能够实现远在6米外对角线另一角落的空气交换。我能理解设备周围1-2米范围内有良好的空气交换,但会有这么远吗?因为每个房间的每台设备都是独立运作的,所以不存在带有回流气流的负压力。

更别提夏天热空气会上升,导致空气不会在人体高度流通了……

有人能从物理学角度给我解释一下吗?

谢谢。

hausbauerin1
 

Nutshell

2017-05-11 22:00:14
  • #2

我们使用的是带有热回收功能的Lunos E2。
在中央通风设备中,通常在空气交换量方面有明显更高的流量。
我无法从“物理学”角度为你解释,因为我没有学过这个。

我们通过分散式设备实现了一定的基本空气交换需求,这样就不会有霉菌、冷风或令人不舒服的风扇噪音或气流声。
如果你想感受到“新鲜空气”,就不能使用热回收系统,或者使用一个永远不换气流方向的系统。
那样冬天会感到刺骨的寒冷。带有热回收的系统虽然也会凉,但不会冷到结冰。我到目前为止没有发现设备下方的墙壁或地面有冷凝水的问题。

分散式设备的维护费用明显更低,因为容易接触到设备。这是我最重要的考虑因素。另外,它也可能比中央通风系统便宜得多。
 

markus2703

2017-05-15 14:00:29
  • #3
在一个分散式系统中,通常一个风扇用于排气,另一个用于吸气。这样一来,整个楼层就会形成一个气流,这也在通风规划中有所标示。如果关上门,并用手感受门下方,实际上也确实能够感受到气流。
 

Bieber0815

2017-05-15 15:01:48
  • #4
分散式解决方案适用于旧建筑的翻修以及新建筑,IMHO 只有当人们想控制/调节单个房间的通风(基于测量的湿度或测量的二氧化碳含量)时才采用。在所有其他情况下,我会规划中央解决方案。
 

hausbauerin1

2017-05-15 15:14:26
  • #5
谢谢你们!是的,如果是这样(Pendellüftung),我也能想象得到。但在Meltem中,每个房间的每台设备都是单独运行的,也就是说,设备同时有空气进出。我不知道这样是否还能实现交换,因为这是在每个房间发生的。我们想要Meltem的原因是,其进气和排气是分开的,而这通常并不是这样。
 

类似主题
02.04.2012新建建筑中的热回收通风11
09.06.2022分散式通风 - 不同制造商39
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
28.12.2014门缝 受控住宅通风 空气交换通风缝17
06.01.2017新建独栋住宅的静音分散通风系统73
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
14.09.2020无热回收的中央排风系统的经验30
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
09.09.2022新建公寓(KfW-55)无法降温,温度始终至少为25度93
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12

Oben