大家好,

很遗憾,我们今天在新建房屋时发现,地基在地块上的位置错误。地坪板还没有浇筑。因为采用了错误的界碑,地基即模板位置比预定位置向后偏了3米。我们曾短暂考虑接受这种情况并重新提交建筑申请,但最终因为缺少花园而放弃了这个想法。

施工主管已经直接承认了这个错误。地基现在将向前“移”3米。如果我理解正确的话,前方会加一个部分并与其余部分连接。后方也会加一个新部分并连接——施工主管说超过的3米“余留”部分可以保留,因为那里计划建一个与推拉结构同高的露台。排水管道等也会相应移位。

我不是专业人士,老实说还庆幸地坪板还没浇筑。然而,我仍好奇这是否是正确的处理方式?还是所有东西都必须拆除重新做?我不想造成不必要的麻烦,只想接受一个合理的解决方案。那么这种情况建筑上什么处理是可以接受且合理的?实际操作中一般怎么处理?

祝好
 

11ant

2022-04-19 20:15:35
  • #2
你不是唯一的外行,你的“建筑负责人”显然也是(或者他的脑子也意外地偏离了三米)。他的问题是,他的预算权限显然有限;而他的老板对这个“解决方案”会非常满意:虽然是一个严重的错误,但明显的影响要等到保修期结束后才显现。你应该用尽一切手段反对这种糟糕的工作!这不仅在结构上是错误的,把房子建在两块底板上;而且在能源方面也是问题,因为错误放置的底板块形成了一个一级冷桥。我叫来 帮忙……
 

sergutsch

2022-04-19 20:18:24
  • #3
其实正确的做法是由测量员进行放样,施工负责人可以亲自进行放样这一点对我来说是新的。我们这边要求在施工许可证中作为附加条件提供精确放样图。
 

sergutsch

2022-04-19 20:23:44
  • #4


你看这里 :) (字符 字符 字符)

 

sergutsch

2022-04-19 20:25:26
  • #5
我甚至强烈建议补做,或者至少进行核查和确认。
 

lars909

2022-04-19 20:28:38
  • #6
等一下。在这里大幅展开之前。