分配箱处地暖流量设置 升/分钟

  • Erstellt am 2022-12-27 12:53:11

vaderle

2022-12-27 14:01:23
  • #1


谢谢你的提醒。如果只转一圈,它们会马上坏吗?我不小心作为测试尝试转过一个红色的盖子 :eek: 如果因此坏了,我能在哪里看到(例如流量会变成0升/分钟)?
 

halmi

2022-12-27 14:13:52
  • #2
它们不会马上坏掉,但很容易断裂。你不能在分配器的管子上调整任何东西,所以别碰那里。如果它们坏了,水就会漏出来,也就是说会漏水。
 

vaderle

2022-12-27 14:19:09
  • #3
呼,那我还真是运气好。没有骨折,也没有水流出。
 

vaderle

2023-01-05 10:55:28
  • #4
大家好,

我对Roth系统的操作还有一些后续问题,因此制作了一个包含位置标识的新图片。

根据上方的Roth贴纸,前进管的显示仅用于关闭供暖回路。那么,到底在哪里关闭供暖回路呢?是在位置1、2还是3?能否通过显示判断某个供暖回路是否已被关闭(例如,玻璃中的漂浮物会上升到0或完全下降到底部)?我不小心在位置1转动了一下,因为我以为那里是调节流量的地方。现在我不确定这样是否关闭了供暖回路(如果是位置1的话)。

那么下方回流管部分具体在哪里调节流量呢?是在位置4、5还是6?能否立刻在上方显示处看到变化?顺时针旋转是减少流量,逆时针旋转是增加流量吗?
 

RotorMotor

2023-01-05 11:55:33
  • #5
如果你已经调节了位置1,那么把位置1转回去不是更合理吗? ;-)

你可以通过位置1下方的视镜读取流量,顶部是0,底部是5。

你可以用一个普通的供暖方形钥匙在位置4限制流量。
顺时针转动是限制流量。可能你需要先转几圈才会看到变化。
之后,小幅转动会影响流量,你可以再次从顶部读取流量。
 

vaderle

2023-01-05 13:51:24
  • #6
在位置1那里也有以下逻辑吗? 顺时针 = 关闭供暖回路 逆时针 = 打开供暖回路 所以我应该逆时针旋转一点。 会有一个止挡吗,还是我最终会把玻璃部分旋出来? 顺便说一下,这是关于两个卧室的回路。或者你们能通过图片看到这两个供暖回路是正常打开的吗?
 
Oben