地板板在绝缘层内或外

  • Erstellt am 2018-01-15 11:46:33

blackm88

2018-01-15 13:42:54
  • #1
我所知道的是,在地板板下方也预留了10-15厘米的保温层,然后是地板板上的“正常”保温层,用于地暖,或者是在找平层下面。地下室外侧也有保温层——这样整个结构就合适了。
 

Bieber0815

2018-01-15 13:58:57
  • #2
据我所知,下面带有保温层的底板仍然是例外情况(据我了解,所需的保温板稍微贵一些)。

下面的保温层可以减少热桥。如果在底板上保温,(室内)墙体会形成热桥(可以通过特殊的斜角砖来减少)。

对于地暖,也就是加热砂浆层,在两种情况下都应在加热砂浆层和底板之间设置保温层(就像楼层顶板一样)。

我认为#1中引用的理由都不足。那些说法比较薄弱,甚至可能是错误的。
 

11ant

2018-01-15 15:28:19
  • #3

我对这个问题没有特别的看法,但我一般会建议:每当有合理怀疑两种施工方法同样有效时,选择施工方非常熟练掌握的那一种。系统X和系统Y之间的差异往往是微小的,而“无缺陷”这一因素(通过经验显著更可能实现)则是一个巨大优势。最糟糕的情况是施工方思维不完善,使用了一种材料或铺设方法(遗憾的是)只适用于X,而却用在了Y上。
 