地板结构高度:KfW55,通风管道,地板采暖150毫米

  • Erstellt am 2021-11-07 10:18:06

StephanM

2021-11-07 10:18:06
  • #1
亲爱的论坛,
很遗憾我通过搜索功能没有找到合适的内容。如果是我操作失误,且实际上已经有相关帖文存在,麻烦简短提醒我一下。
否则,我有以下问题想请教:
对于我们的KfW55新建项目,建设总承包商建议地板结构层厚度为190毫米。一位独立建筑师向我们确认,他过去设计和建造的地板结构层厚度为150-160毫米。他的计算如下:

    [*]混凝土顶板
    [*]50毫米隔热层,内凿出通风管道(高50毫米)、供回水管、新鲜水管和电线的空间
    [*]填充珍珠岩颗粒
    [*]20-30毫米(踏步声)隔热层
    [*]20毫米地暖层
    [*]45毫米找平层
    [*]15毫米面层
    [*]总计150-160毫米

由于我们的建筑高度有限制,我们希望尽可能节省地板结构层的每一厘米,将其计入室内净高。
废水管道在我们的设计中不会经过地板,而是直接在下一层的轻质隔墙内或地下室内敷设。

你们能基于经验理解并确认或否定上述地板层厚计算吗?

非常感谢本论坛有经验者的简短意见!

祝周日愉快
问候
Stephan
 

Benutzer200

2021-11-07 10:50:00
  • #2

技术上按你所说的方法当然可以。但是这是否足够满足KFW 55标准则是另一回事。你可以铺设最便宜的040号EPS,或者使用高隔热性能的022号PUR保温材料。最终必须由能源顾问来决定。
 

Tolentino

2021-11-07 11:23:29
  • #3
描述的地板下是什么样的地下室?是隔热的还是未隔热的?如果未隔热,您必须使用良好的隔热材料,50毫米厚度才足够。
 

StephanM

2021-11-07 11:34:34
  • #4

一层楼下的地下室也进行了隔热和供暖。
 

KlaRa

2021-11-07 15:34:11
  • #5
关于计划的45毫米砂浆厚度,这将无法成为符合标准的加热砂浆,因为太薄了。
暖水地暖加热元件的直径通常为12毫米。考虑到一些不确定性,我们四舍五入至15毫米。这个厚度(15毫米)加上住宅建筑中通常适用的水泥砂浆 Ct-C25-F4 的45毫米厚度(共计60毫米),是水泥砂浆必须遵守的。
如果实际上只计算45毫米,减去加热元件的厚度,则45毫米 - 12毫米 = 加热元件上方剩余33毫米。
对于铸沥青来说,这是允许的。
所以请再次与总承包商或其他负责人讨论,并参考DIN 18560第2部分。 这应该足够作为论据。
-------------
问候:KlaRa
 

Benutzer200

2021-11-07 16:03:49
  • #6

地暖管20毫米 + 砂浆找平层45毫米(覆盖层?)= 总计65毫米。这个厚度是合适的。

附注:12毫米的地暖管已经不合时宜,现在一般采用16毫米或17毫米的管道。这也更适合地暖20毫米的结构高度。
 

类似主题
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
07.04.2014新建楼顶改造规划 - 供暖、通风、隔热?14
13.08.2014地暖开槽——经验?19
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
11.01.2019淋浴间的地暖?14
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
14.03.2020上层楼通风系统的地板结构18
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
22.11.2023旧建筑中带地暖的超低建筑高度11
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11