细部放样错误,谁负责?

  • Erstellt am 2021-05-22 15:47:18

hausnrplus25

2021-05-22 18:56:11
  • #1
我同意之前发言者的观点。

建筑项目实在是太多样化了,你本应该在图纸、合同或者至少一封邮件中明确且书面指出,施工测量需要减少多少厘米。

如果有一次电话X,你明确提醒过,可以问对方是否记得,并希望获得宽容处理。
但正如之前发言者所说:对于这笔金额不要生气!庆幸没有因为错误测量的数据导致管道安装错误或者混凝土浇筑错误。

并且为未来吸取教训,所有事项都要书面确认,自行思考,因为对方不会这样做,还要全部复核(显然这次已经做到了;))。

我们遇到过类似的情况。我们本来在一封邮件里写明了哪个图纸包含哪些数据,但现场施工人员还是搞错了。
因为我在现场,问题被及时发现并立即纠正。最后我站了3个小时,宁愿亲自核对每一个尺寸(还请大家喝了杯咖啡;))。

这就是建筑 :)
 

Joedreck

2021-05-22 18:59:43
  • #2
相对于而言,这是一个值得学习的宝贵错误。
 

Tolentino

2021-05-22 19:27:41
  • #3
说实话,我现在会担心地板板制造商是否做对了所有事情,如果他甚至无法调整几厘米的保温材料等来适应电路的话。我预感到在这种情况下提出缺陷报告会有麻烦……
 

hausnrplus25

2021-05-22 19:37:21
  • #4


我觉得你没有理解这个问题。如果测量员测量错误,这并不能说明其他工种的质量如何……而且在预制房屋建设中,由于预制的原因,板材的尺寸确实非常重要。
 

Tolentino

2021-05-22 19:48:20
  • #5
不。测量员按照测量标准提供了精细放样。(Hausmaße)。但根据施工图纸,地板板应更窄。地板板制造商无法根据正确确定的Hausmaße来支模他的地板板。对我来说,这简直是一个糟糕的表现。甚至我的总承包商的粗加工工人都做到了,而我原本认为他的粗加工施工水平偏低……
 

Escroda

2021-05-22 19:49:02
  • #6

那么地基板工人也不能声称这是错误的。

是的,但大小不一,有时小2厘米,有时小4厘米。地下室的情况又不同。还有贴砖、全砖、板材、抹灰……此外,审批图和施工图之间经常会有变更。
地基板工人本应明确说明他期望的尺寸。他是在粗放样测量后进行的土方工程吗?那么他本可以在粗放样测量图上看到测量员标定的尺寸,并且再次明确指出他在精细放样时期望的尺寸。

这是合理的。为此确实不值得与地基板工人争论。

这确实令人担忧。至少他看到了预制尺寸被放样了。

测量员并没有测错尺寸。测量员和承建商必须达成一致。许多建筑公司希望使用预制尺寸,正是为了避免此类误解。这几厘米的差距由施工方用卷尺复测。这样模板绑扎时的线绳也不会受到阻碍。
这里的沟通就是出了问题。测量员、业主、承包商——没人,或者说所有人都有责任。
 