带排气的抽油烟机,有时阁楼浴室会有异味

  • Erstellt am 2023-02-06 11:31:55

Corini1985

2023-02-06 11:31:55
  • #1
大家好,
我们自2019年以来有一栋新楼。在底层,我们有一个带排风罩的厨房,排风通过墙盒排出。
并不是一直,但时不时地,我们注意到当排风罩(长时间)使用且窗户关闭时,阁楼层的卫生间(中间还有我们的第一层楼,也有一个卫生间)会有臭味通过房子传播。那种味道像下水道。
第一层楼的卫生间目前没有使用,偶尔我们会让水短时间流动,但实际上自搬入以来基本没有使用这个卫生间。我不确定臭味来自卫生间的哪里(淋浴、洗手池还是厕所)。但我们注意到的是,当底层排风罩打开且窗户关闭时,即使没有臭味,厕所水箱或冲水按钮那里也会有风吹出来(但我不能确定当有臭味时风是否也从那里来)。
你们对此有经验吗?有没有合理的解释?在总承包商的施工中有没有什么可以批评的地方或者其他问题?引起风吹动或“臭味”的原因是什么?我们应该或可以做些什么?
提前感谢。
 

guckuck2

2023-02-06 11:41:42
  • #2
逻辑上的解释是,新建建筑是密闭的。也就是说,抽油烟机必须从某个地方引入新鲜空气,否则建筑内部会产生负压,或者抽油烟机无法有效运作(噪音大,电力消耗增加,风量减少)。可能会导致现有的通风系统失调并受到影响。如果有烤炉且不是独立于室内空气系统设计,甚至存在生命危险。

所提及浴室内的封水弯会干涸,因此需要的“新鲜空气”会从排水管道被抽入室内。即使封水弯没干,建筑物内的负压也可能导致空气从排水管道通过封水弯被吸出。

使用抽油烟机时请打开窗户,以确保有足够的新风进入。否则请改装成循环排风模式。

无论如何,你需要每隔几周用水冲洗一次闲置浴室的所有排水口,以防封水弯干涸。
 

andimann

2023-02-06 11:59:33
  • #3
早上好,



恰恰相反,这说明你的房子密封得非常好……说真的,排风罩抽出的风量非常大,所以你在厨房的时候最好直接打开窗户。否则,空气会从各个角落吹进屋子,甚至浴室的排水口都可能成为强制通风的通道。

祝好。

安德烈亚斯
 

11ant

2023-02-06 13:40:56
  • #4

那就去搜一下 Kittybob(建筑资讯播客)第07集“香薰棒风波” - 里面会帮到你的 ;-)
 

Corini1985

2023-02-06 16:09:14
  • #5
谢谢你们的回复!
:我听了一下,这确实可能是按键出风的原因,但如果这根本不是缺陷,只是通风的问题,我觉得我们可以接受。
再次感谢大家
 

11ant

2023-02-06 16:41:06
  • #6
如果你听完整个内容:确实是缺陷,但也是可以修复的。
 

类似主题
18.05.2016需要帮助安排窗户!32
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
15.10.2015带有深窗户的厨房规划43
31.07.2016电气检查,第二季度,浴室瓷砖,矮墙,落地窗23
03.12.2019错误规划的通风系统和落地窗导致的额外费用?50
07.03.2016关于抽油烟机的问题12
19.05.2018新建独户住宅的平面图:窗户/门/内墙的大小和布局合适吗?20
08.11.2018过夜非常湿的窗户20
06.09.2019使用通风系统时是否不再允许打开窗户?15
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
08.05.2020优化OG Stadtville。落地窗104
28.10.2020厨房里的飘窗 - 实施建议47
20.04.2021淋浴直接在窗户旁—兼容还是不兼容?22
29.04.2021厨房到储藏室/储物间的平面图入口29
16.05.2021窗户的把手位置不居中——这是缺陷吗?51
10.11.2021开放式厨房:后悔还是极致体验?104
22.11.2021厨房咨询:厨房和设备选择哪个品牌56
29.11.2021卧室/书房的窗台高度130?93
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
24.05.2023事后安装窗户?25

Oben