地下室的石膏板墙(新建) - 可以还是有霉菌风险?

  • Erstellt am 2021-04-20 11:58:37

dpauso7766

2021-04-20 11:58:37
  • #1
你好,

我新建的房子里有一个巨大的无隔断地下室空间。我想把它分隔开:
前部区域:供暖、电力供应、洗衣机、烘干机……
后部区域:储藏空间

我已经找了一个手工艺人。他想用石膏板做一个轻质隔墙。

我这里看到了各种关于地下室安装轻质隔墙的利弊论据,但都没得出结论,因为那些讨论的都是老房子或带桑拿等的地下室。

我的地下室是“干燥”的(白坯结构),不会装桑拿、淋浴或其他设施。最多只是把衣服挂在架子上。现在几乎没有真正的通风(两个采光井 => 以后每个房间一个),还有一扇地下室门。墙上不需要做隔热。

这样做可以吗?还是会因此长霉菌?
 

nordanney

2021-04-20 12:27:30
  • #2

霉菌需要湿气和一面冷墙,水最好在那里凝结。

我不知道为什么你在一个普通的地下室不应该安装干墙。即使在潮湿的浴室里,这也是常见的做法。
 

dpauso7766

2021-04-20 13:33:27
  • #3

听起来不错.. 我以为因为浴室总是会通风,空气会流通..
 

taschenonkel

2021-09-21 11:31:44
  • #4
如果你用石膏板等材料覆盖一个冷的地下室外墙,比如说地下室外墙,你可能会遇到霉菌问题。这里必须安装一个防潮层,以防潮湿和温暖的空气接触到石膏板后面的外墙。

如果你在室内隔出一面墙,或者用石膏板覆盖地下室内墙,则不会发生任何问题。
 

konibar

2021-09-21 13:40:41
  • #5
你为什么不直接看湿度计?理想情况下是一个湿度记录仪
 

Seppl's Häusle

2021-09-22 08:46:59
  • #6
所以我也不认为有霉菌风险。

我也有同样的疑问,更担心的是干墙板可能会膨胀,出现难看的裂缝或凸起。

有人有这方面的经验吗?
 