mutzbratem
2022-11-02 20:03:24
- #1
你好,论坛的朋友们 :)
我刚加入论坛,马上就有一个有趣的问题想请教大家。我们目前在开姆尼茨附近建一栋独栋住宅,需要为每100平方米的硬化面积提供3立方米的滞留体积,并且排放流量为1升/秒。在我们的情况下,这意味着需要6000升的滞留体积加上4000升的自用水量,总共需要一个10000升的单体混凝土水池(水池位于车道下方,可以承受车辆碾压)。
由于道路比地块高出50厘米,我希望通过自然落差将水排入水池,因此水池必须相对较深地埋入地下。
问题是:目前滞留节流阀位于道路雨水管道的下方,所以排水时需要用提升泵将水提升。溢流口刚好高于管道,因此这里没有问题。
水池建造商建议我们在水池旁边建一个提升井,节流阀通过1升/秒排放,井内放置一台带浮球开关的潜水泵,将水泵送入管道——说实话……这完全没必要。那样的话泵会不停启动,向管道输送流量大于1升/秒的水,然后又停……然后又启动……反复循环。
我的想法是直接在水池内安装带节流孔的潜水泵,通过管子直接排水到管道。我计划将泵固定在滞留体积和储存体积的交界高度。这样不需要昂贵的滞留节流阀,不必在池壁打洞,不会泄漏,等等……我认为这是纯粹的优势。
你们怎么看?排水合作协会会不会对这有异议?你们会怎么解决或者已经解决过类似的问题?希望我表述清楚,有人能发表一下意见。:)
来自埃尔茨山区的问候