根据土壤报告进行排水——但是怎么做?

  • Erstellt am 2024-07-30 18:32:36

Steve55

2024-07-30 18:32:36
  • #1
你好,

我有一个关于排水的问题。

目前我的基坑已经挖好了(1.5-2米——我知道这有点深),我将铺设一层基础板。为了防冻安全基础,我计划铺设一层防冻保护层。

土壤报告中写道,底层或最后1米的防冻层必须保持永久排水,如果无法保证自由排水,则需要通过排水管道进行排水。

由于我的土壤含有黏土,水目前积存在前两层碎石层上。

请问有人能帮忙告诉我接下来应该怎么做吗?我是否一定需要排水管?它应该铺设在哪个深度?是在防冻保护层开始的1米处吗?我该如何施工?是否需要获得批准?

先谢谢大家……
 

Steve55

2024-07-30 18:35:04
  • #2
这里是[der Ausschnitt aus dem Bodengutachten]。
 

MachsSelbst

2024-07-30 20:23:23
  • #3
对于一个土木工程专业公司或施工经理/建筑师来说,这种事情不是绝对的常规吗?想出解决方案难道不是你的任务吗?
 

Cronos86

2024-07-31 09:17:03
  • #4
你能再写一遍,是否通过土壤检测员发现了地下水,以及一张显示房屋以后将如何布置的剖面图也会很有帮助。

以我目前的知识水平,我个人认为排水系统不是必需的。

但如果检测员要求的话,基本上这只是一个包裹在无纺布中的排水管,然后在底板以下1.0米处,沿周边带坡度铺设在碎石中。

地下水中的排水系统是不允许的。排水系统必须申请,并且必须明确排水水的去向。由于悬浮物的存在,通常不允许直接排放,需配备带有沉淀池或类似设施的蓄水池。
 

Steve55

2024-07-31 12:05:53
  • #5
非常感谢您的回复。

附件是剪辑。也许这已经足够了。这里可以看到地下水位。施工没有使用防冻裙板,而是采用了防冻碎石基层(1.05米)。

鉴定专家说,目前就像一个浴缸,1.05米的碎石层必须始终保持干燥,所以有排水系统。我担心如果土建工程师说不需要,可能会出现问题……

谢谢。
 

类似主题
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
09.09.2013更换土壤的费用,建筑地基的土壤调查,含粘土25
24.07.2014土壤评估报告,填充 - 额外费用?11
14.12.2015鉴定人发现地下室有缺陷。怎么办?11
10.08.2016土壤报告 - 含粉砂和人工填充11
20.08.2016底板与条形基础15
27.03.2017地基板的回填25
05.04.2018地板上的水,原因和泄漏不明24
06.09.2018带地下室的单户住宅轻微斜坡上的地板板11
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
10.07.2020土壤报告评估 - 经验14
08.10.2024房屋周围的排水,但如何进行?17
16.01.2022土方工程。你们如何计算碎石和挖出的土方?10
20.12.2022根据土壤报告降低地下水位 - 你们的经验?57
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
22.02.2023140平方米平房的土壤评估报告,WU混凝土的额外费用?33
07.05.2023专家检查地基板合理吗?55
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
31.07.2023有现有的岩土工程报告时,还需要进行土壤调查吗?17
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55

Oben