落水管位于上层外墙外侧,但位于一层角落内 - 隔音

  • Erstellt am 2021-07-28 17:55:01

Jootree

2021-07-28 17:55:01
  • #1
大家好,

我有一个关于以下单户住宅(塔形房屋)带有缩进的上层结构(每侧缩进85厘米)的设计的问题。

浴室的落水管被设计在一楼厨房的墙角。由于上层结构缩进,这根落水管将位于第一层(中间)屋顶下面,也就是在实际外墙之外。因此,基本上外部的噪音会被大量传导,因为屋顶并不能有效地减少噪音,对吗?

在双壳墙结构中,内部壳层特别采用了灰砂石,以提供更高的隔音效果。通过这个“自由”(仅在中间屋顶下方)洞口,落水管穿过,隔音效果就不存在了,对吗?有没有办法改善这种状况?主体结构已经施工到楼板浇筑完毕了……

一楼视图(左)和上层视图(右):


房屋横截面:
 

K1300S

2021-07-29 07:35:24
  • #2
抛开外观不谈,可以考虑将落水管通过夹层屋顶,然后沿着一楼外墙向下排水。或者你可以跟你的建筑师讨论一下,看看你们是否可以通过夹层屋顶排水。(这可能不再完全符合规范,但如果设计得当,可能可行。)无论如何,我认为将管道引向内部并不是很明智,除了隔音问题之外也是如此。
 

Jootree

2021-07-29 14:52:25
  • #3
外面安装排水落水管由于防冻安全性问题,不被允许,这是别人告诉我的。你所说的“通过夹层屋顶进行灌溉”,是指通过雨水槽吗?我这里有两个检修井盖,需要将雨水和污水分开排放。
 

K1300S

2021-07-29 14:58:33
  • #4
对不起,是我的错,我当时脑子里把“落水管”和雨水弄混了。

嗯,把浴室(厕所?)的管子直接引到餐桌旁边其实不太优雅。我们之前有个比较特殊的设计方案,但总体的意见是应该避免这样做。不过我自己曾经住过一所房子,落水管就在客厅的角落里,那样其实也行。不过当时管道做了双重甚至三重隔音处理,才能避免或尽量减少噪音传入客厅。
 

Jootree

2021-07-29 15:39:45
  • #5
哦,是这样。我的情况比较特殊,混凝土天花板上的那个洞现在是为了来自浴室的管道,位于建筑物外围的上层结构之外,也就是在屋顶夹层中。我想即使进行双层或三层的隔音,可能还是会有更多的噪音传进来吧?
 

K1300S

2021-07-29 21:44:05
  • #6
不,为什么?首先它仍然位于夹层屋顶下方,其次无论如何都会完全被包起来。重要的是要放入足够的隔热材料,然后也许再用双层覆盖。但最好的隔热材料也无法替代良好的规划。
 

类似主题
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
22.09.2012预制房屋加装绝缘材料,自行完成,廉价聚苯乙烯泡沫塑料19
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
21.10.2015哪种阁楼隔热类型更合理?12
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
29.04.2018夏季防热和冬季保温——有经验吗?14
01.02.2021Y-Tong(气泡混凝土)- 优质建筑材料?(隔音!)91
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
18.07.2021未填充的砖块和隔音 - 寻求经验36
23.06.2020实木房屋 - 隔音,防热18
16.08.2020老式乡村房屋阁楼的隔热层14
16.01.2023全椽隔热屋顶或混凝土板上的隔热40
02.11.2020屋顶下方需要木纤维板吗?12
14.04.2021倾斜墙隔热 / 隔热层前后的空腔20
22.08.2022使用Poroton砖进行隔热有意义吗?19
29.11.2023买了现代房子。屋顶绝缘不好?12

Oben