斜屋顶平房讨论

  • Erstellt am 2015-02-15 21:02:37

wrobel

2015-08-09 20:26:26
  • #1
早上好

随信附上最新进展以及结构工程师和建筑申报的基础资料。

稍后我会再补充一些内容。

奥利



 

wrobel

2015-08-11 23:00:27
  • #2
早上好

从初步设计到建筑通知阶段,车库区域还有一些变化。车库现在缩小到9米,但已经延伸到地界线。
我没看到可以镜像平面图的可能性,因为靠边界建设就不可能,且街道宽度仅有6米延伸到地块。

地基板将是一层Jakodur Atlas,面积内有16 + 8厘米的隔热层,12厘米的模板层。
通风、吸尘器和地暖的部分管线嵌入地基板的混凝土中。
地基板表面随后会被打磨和抛光,作为完成的地面使用。
墙体结构从内到外依次为:石膏板(GK)、OSB板、6厘米安装层、膜、OSB板、24厘米KVH木材、6厘米木纤维保温板、基层结构和幕墙。

对于外墙,我倾向于选择Rockpanel,且与外勤人员的建议相反,我可能会选择粘贴而非螺丝固定。

屋顶结构从内到外依次为:石膏板(GK)、6厘米安装层、膜、OSB板、30厘米KVH木材、木纤维保温板、通风层、模板、焊接防水层和外部绿化。

从购买土地到入住的预计总费用为335千欧元。

奥利
 

wrobel

2015-11-01 16:07:20
  • #3
 

wrobel

2015-11-01 16:09:07
  • #4
早上好

为了避免像往常一样不了了之,先展示几张截止到今天的照片。

Olli
 

kbt09

2015-11-01 17:24:25
  • #5
看起来已经相当好了。
 

wrobel

2015-11-11 17:59:39
  • #6
再问一声你好

关于图片的几句话

这里可以看到地基板基础的结构
挖掘1米,填充砂并分层夯实
然后是隔离层和30厘米16-32毫米的威悉砾石
再次隔离层,然后是5厘米的碎石


一辆满载周边保温材料的重型卡车.......全部是给我的


保温和模板元素已经铺设。
第二层保温层中布置了送风管道
一层防止混凝土渗入的薄膜
上面铺设地暖、钢筋和混凝土


混凝土地板经过几天用双盘打磨机和金刚石工具打磨
表面仍然粗糙,我还得再加工,但具体怎么做还不确定


框架结构已立好
为了说明尺寸;
在窗户开口处可见的脚手架下,我(187厘米)可以轻松穿过。



Olli
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
19.10.2020第二座斜屋顶房子27
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
01.10.2019车棚内铺路石上的OSB板11
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben