由于我们的光伏系统尽管采用东西向南向(O/W/W)布置,但每天仍会达到70%的限电,我目前正在研究如何捕捉这些峰值。在此过程中,我发现我们的热泵出现了一种奇怪的行为,至今没有找到解释。
安装的是一台带有深井钻孔的Dimplex SI8TU。由厂家售后服务进行了启动调试。盐水循环泵的功率可在1至10档之间调节(泵体上)。安装时设定为1档。结果在冬季,盐水温差经常超过9K。热水温度保持在50°C。
在效率优化和消除各种缺陷(如液压平衡等)的过程中,热水温度逐步降低,盐水泵速度逐渐提高,直到温差约为3-4K,最近设定在5.5档。由此COP明显提高。期间厂家售后曾因其他事项来访并检查了设备,指出盐水泵必须设置为10档,因为热泵只有在此情况下才能高效运行。流量越大越好。目前热泵处于夏季运行,期间曾开启制冷功能,导致盐水温度显著升高。现如今,热水温度仅为43°C时,热泵已进入高压故障。今天我试验性地将盐水泵重新调回1档,热泵立刻提供了49°C的热水,直到我手动关闭。
我一直认为盐水温度越高,所需温差越小,热泵性能越强?数据表上也是这么显示的。说明书中有句话让人费解:“热源温度(如外界温度、盐水温度)越低,所能达到的热水温度越高。”我此前以为这是排版或翻译错误,但这句话准确描述了实际表现。这是否与制冷剂的蒸发温度有关?还是如何解释?如果事情确实如此,那么只能在冬季和夏季手动重新调节盐水泵了。
