消声器的尺寸设计(Helios 控制住宅通风 EC 370)

  • Erstellt am 2017-06-01 10:26:32

jx7

2017-06-01 10:26:32
  • #1
通风系统中消声器的长度有多重要?

Helios销售长度为1000毫米的柔性管道消声器,并建议不进行裁剪直接使用。但在实际中,消声器常常被裁短,因为所需的安装空间不足。Helios表示,这种情况下常常需要做出妥协,但没有给出合理隔音的最低长度。

你们如何评价消声器的长度?

你们的消声器有多长?你们对隔音效果满意吗?

我们使用的是Helios 控制式住宅通风系统 EC 370。我们的消声器被裁剪至420毫米,我们对噪音问题感到不满意。
 

andimann

2017-06-01 13:05:11
  • #2
早上好,

420毫米看起来非常短。我们这里安装的是1000毫米的消声器,此外在所有卧室的出风口前也都安装了消声器。

这样可以。但在全功率下,设备已经有点轻微的噪音了。



那就是设计师失职,设备设计错了。他本应该创造安装空间。

此致,

安德烈亚斯
 

Knallkörper

2017-06-01 20:43:00
  • #3
对于消声器而言,消音效果与长度成正比。假设消声器在未缩短状态下的插入损失为10分贝,那么在你提供的长度下只有4.2分贝。

这在物理上是非常简化的,但基本上是实用的。你的设备比必要的要响6分贝,因此其“响度”相当于4台使用大消声器的设备(对数-声功率加倍对应+3分贝)。
 

RFR

2017-06-03 08:59:54
  • #4
嗨!我们的消音器长80厘米,我们认为这样的消音效果是可以接受的。只有当通风系统处于“[Partymodus]”时,我们才会在出风口听到它的声音。

否则,当人在技术机房时,才能听到设备的声音。
 

Mycraft

2017-06-03 10:44:29
  • #5
我在进风和排风各连接了1米,然后又在后面串联了一段,但只针对上层楼的排风又增加了50厘米,这样就足够安静了……
 

Knallkörper

2017-06-03 10:56:16
  • #6


第二个消声器安装在哪里?从那里到出风口有多远?
 

类似主题
11.05.2010新建筑中的通风系统12
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
05.12.2015赫利俄斯住宅控制通风——按照制造商说明安装是否足够?17
04.05.2016通风系统 - 如果计划重新利用房间该怎么办?10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
24.03.2017通风系统连接错误了吗?13
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
29.10.2018决策 控制住宅通风:Helios EC 300 W R 与 HomeVent comfort FR 30112
03.03.2019污水气味 / 通风系统16
19.12.2019中央通风系统规划 - 体积流量,位置定位?12
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
08.04.2021单户住宅中的通风系统无效 = 设计错误?87
07.10.2021通风系统中的噪音产生19
20.12.2022浴室排风扇,纯排气带湿度传感器,寻求11

Oben