MMycraft 2017-06-03 11:05:04#1所有东西都安装在HAR里……第二个离第一个有半米远……但是中间有一个T型接头,通过它来抽吸EG…… 所以我在EG有1000毫米的消声器,在OG则是1500毫米 这里有张照片……小的消声器在右上角能看到,大的在灯旁边右侧……
所有东西都安装在HAR里……第二个离第一个有半米远……但是中间有一个T型接头,通过它来抽吸EG…… 所以我在EG有1000毫米的消声器,在OG则是1500毫米 这里有张照片……小的消声器在右上角能看到,大的在灯旁边右侧……
KKnallkörper 2017-06-03 11:12:25#2所有设备都装在HAR里……第二个距离第一个大约半米……但是中间有一个三通,通过它来吸走EG的空气…… 所以我在EG里有1000毫米的消声设备,在OG里是1500毫米 两个消声器当然是理想的,特别是当它们不同的时候。在系统技术中,第二个一般放在排出口前方,并且计算方式是将管道中的气流噪声也一并消除。但在控制住宅通风中,这些噪声可以忽略不计。
所有设备都装在HAR里……第二个距离第一个大约半米……但是中间有一个三通,通过它来吸走EG的空气…… 所以我在EG里有1000毫米的消声设备,在OG里是1500毫米 两个消声器当然是理想的,特别是当它们不同的时候。在系统技术中,第二个一般放在排出口前方,并且计算方式是将管道中的气流噪声也一并消除。但在控制住宅通风中,这些噪声可以忽略不计。