大家好,

我快要崩溃了。我们一年前搬进了一栋新建的出租房。当我们搬进去时,暖气和热水都调到了最高档。所以我们淋浴的龙头当然也是很热的水。
暖通工人为我们讲解了暖气系统并根据我们的需求进行了调整后,淋浴水就不再热了。(只有大约32°)。于是我们给房东打了电话,房东派了水管工过来。

不巧的是,当水管工调节温度时,同时窗户安装工也在我们家,需要一些信息。我没有在水管工旁边看着他调节,因此不知道他调了什么。

现在冬天过了,我们把暖气稍微调低了,淋浴水还是不热。独立浴缸和洗手池的水是很热的,只有淋浴不热。

我们淋浴用的是Grohe的混水龙头,见图。

我现在该怎么做,才能让淋浴水恢复热水?

谢谢大家的帮助:

龙头图片:


下面是Grohe的Rapido T
 

Darkmac

2014-03-04 19:45:20
  • #2
这里有人吗还是大家只是看着?61个人在看,没有一个有主意???
 

emer

2014-03-04 20:01:39
  • #3
热水的进水阀可能开得不够。这个调节是在挡板后面进行的。如果我没看错,水龙头上一个旋钮是调温度,另一个旋钮是开关水。这个调节器上好像有一个38摄氏度的标记。调整好这个标记后,打开水阀(挡板后面的冷热水阀门),一方面保证有足够的水流出,另一方面确保水温达到38度。如果现在降低暖气,热水流量减少,水温就偏低。

简单来说:热水和冷水的混合比例需要重新调整。

其他水龙头可能不太明显,因为它们是在水龙头本身调节,而不是在进水阀(通常是角阀)那里调节。
 

Mycraft

2014-03-04 21:04:07
  • #4
恒温器随着时间会结垢,然后比例就不对了……拆开除垢再组装……淋浴
 

ypg

2014-03-04 22:52:03
  • #5
他是不是把热水的水压调低了?我们家管道工在厨房把水压调低了,因为对我来说水压太大了。不过我们家的比例是对的。对你们来说可能不一样。花洒的水压变化不大,不会让人感觉到明显的变化。

不过说实话:你们的水龙头上是不是水垢?你应该清理一下,洗完澡后擦干——那样看起来才不会难看。
 

Darkmac

2014-03-05 00:43:58
  • #6
你好,先谢谢你的回答!听起来都挺不错的。那我应该在Rapido的哪里调节呢?

我会调节那两个内六角螺丝(图片中的Pos1和Pos2),我认为Pos1是热水管,还是说有固定的规则区分各自的功能?

问候:



 

类似主题
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
17.05.2016淋浴缓冲储存15
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
04.03.2017IKEA Yttran - 混合阀杆有点晃动 - 这是正常的吗?10
27.09.2017厕所价格从27.90欧元到500欧元 - 关于价格差异的客观信息?77
31.08.2017假期期间你们会完全关闭暖气吗?24
17.04.2018热泵生活用水储存罐 - 推荐多大尺寸?12
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
04.05.2018淋浴里不再有热水了...13
13.07.2019热水要很长时间才会来27
04.04.2021Grohe Blue Home 水龙头或类似系统16
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
09.04.2021暖气循环定时器29
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
26.05.2025多户住宅适合哪种供暖系统,热泵不符合补贴资格?23
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12

Oben