Danfoss地暖太热

  • Erstellt am 2020-12-30 21:00:51

Niha123

2020-12-30 21:00:51
  • #1
大家好,

我家里的房间温度根本不合适。

虽然恒温器设置了22度,但房间温度有时达到25度。

我现在查了一下,读到可以降低供水温度?同时也需要降低回水温度吗?

请问有人能根据我的照片告诉我在哪里可以调节供水温度,哪里可以调节回水温度吗?或者还有什么建议我应该设置哪些数值?

非常感谢

 

knalltüte

2020-12-30 21:34:30
  • #2
注意业余意见:
右上角图片中标记的调节器应该是预热,因为设置为30°。这已经很低了。可能是流量太大,温控器无法继续降低,因为已经到最大下限。
可能需要重新校准(液压平衡)。

从职业角度来说,我会说:RTFM :cool: 或者让那个“搞砸了”的专业人员来处理。

虽然我们号称已经进入工业时代(工业4.0),但看起来相当“拼凑” :p

还有一个提示:下面有2根电线通过接线端子不合规地悬空接线。应该处理一下。这很危险!

 

knalltüte

2020-12-30 21:47:45
  • #3
我刚好看到丹佛斯的板式换热器在中间。它在那里做什么?(生活热水站?)你确定那是地暖的供暖回路分配器吗?
 

Tassimat

2020-12-30 21:47:46
  • #4
暖气有多老了?

如果非常老旧:像标记的调节器时间久了会积灰,里面的销子就会卡住。这样调节器就不能正常调节了。

标记的调节器下面有一个威乐的装置。看起来像个泵。作为第一次尝试,我会把调节器轻轻向逆时针方向转动,希望减少地暖的流量。
 

Niha123

2020-12-30 21:48:19
  • #5
谢谢你这么快回复 :)

我已经调低了流量,我觉得前房主可能调得太多了。

不过我还是打算尝试把供水温度稍微调低一些。


如果没有效果,我也只能找专业人员了 :D

关于电线的事情我也会检查的,谢谢你!

 

Niha123

2020-12-30 21:52:27
  • #6
可惜我不太了解,但通常那应该是地暖的供暖回路分配器。
 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
13.08.2014地暖开槽——经验?19
22.08.2014地暖还是不地暖?20
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
10.10.2016如何在新建房屋首次入住时调节地暖?12
27.03.2017阁楼总是比底层冷吗?54
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
31.03.2023Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?17
08.12.2023地暖解释 - 法律规定13
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20