不同供应线路的交叉线路

  • Erstellt am 2021-04-10 19:33:45

aHOD_88

2021-04-10 19:33:45
  • #1
你好,

我们正在建造一栋没有地下室的房子。
在底层我们有一块25厘米厚的带评价的底板。墙体已经完成,屋架正在搭建中。
我们的开发商希望在底板上铺设防水卷材,然后电工和家用技术人员再铺设他们的管线。
我已经和两者都谈过了,计划是电工先铺设他的管线,其他供应商随后进入,在管线交叉区域切割底板,使电线能够安置在小孔中。
然而这样会破坏防水卷材,开发商坚决反对切割底板。
他的论点是我们总共有20厘米的地面结构,所有管线都可以不切割混凝土地面而铺设进去。
那么我该如何最好地处理管线交叉,以确保最终技术上不会与任何工种产生问题?
安装工建议的方法据他们说是普遍做法。

问候
André
 

knalltüte

2021-04-10 20:33:12
  • #2
拆除地板板块是安全的!但并非普遍现象。混凝土覆盖层部分可能会丧失,结构强度(取决于槽的深度)可能会受到影响。管线通常会在地板结构中交叉。当然,不是随意交叉,而是仅在绝对必要时,且必须考虑最大结构高度,以确保地暖管线有足够的砂浆覆盖层。我起初也反对大面积铺设防水卷材,但听取了足够的理由后,我们最终合理地采用了它。请不要破坏它……否则就毫无意义。
 

aHOD_88

2021-04-10 20:36:52
  • #3

如果电线要先铺设,交叉应该怎样做才最好?暖气师傅说他不能铺在其它线路上方,但他又希望最后铺设他的线路。
 

11ant

2021-04-10 20:40:37
  • #4

每个想要不请建筑师自己建房的人都应该把这个问题挂在床头。
 

knalltüte

2021-04-10 20:42:35
  • #5

这是关于暖气管道还是关于必须带有一定坡度铺设的污水管道?如果是后者,那“等电工之后”铺设会很困难。让他先铺吧,至少我们是这样的。先做给排水的粗安装,然后我们做电气和控制的住宅通风。或者两方应该沟通好线路铺设的地点和方式?必须达成共识,否则十年后你还进不了墙里 :rolleyes:
 

WingVII

2021-04-10 21:34:54
  • #6
为什么电缆必须铺设在地板上?我们这里98%的线路(EDV、天线、230V或400V以及KNX)都敷设在墙内,天花板里设有空管。只有通风系统(设计失误)的3-4根线路铺设在地板上。我不会接受铺设大量电缆在地板上的情况。只能想象是忘记安装空管了。
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
03.08.2012开发商对建筑合同的合同补充36
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
05.06.2018房屋连接:额外容量16
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
24.05.2024卫星系统和光伏系统的空管规划14
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
22.09.2018污水管道的地板板浇筑错误!10
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
23.03.2020建筑法:电工拒绝继续工作78
17.07.2020土地转让税 - 开发商和建筑公司为同一人11
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
04.07.2022用于SAT和TK的空管,新建筑中是必须的吗?13
22.12.2024开发商的排屋端户平面图变更133
23.06.2025地基板和房屋是否用气泡膜防潮?有经验吗?33

Oben