JJoedreck 2020-06-30 08:59:24#2 可能是在铺设时弯折更严重,反折时已经无法恢复原形,留下了这样的变形。如果出现折痕,那基本就完了。 对于用于燃气管道的Wicu管道,如果不在整个长度上安装完整的保护管,是不允许进行修复的。 因为燃气管道位于“空腔”中。 必须确保燃气泄漏时不会在空腔中积聚,这是规定。 例如,如果安装了接头或弯头。 因为这里会破坏绝缘层,燃气管道是保护套管被破坏。包裹其他东西也没有用。 只能完全更换。 这大概就是他不想这么做的原因。
可能是在铺设时弯折更严重,反折时已经无法恢复原形,留下了这样的变形。DDetlev69 2020-06-30 09:21:35#3 他不想做这件事的原因是什么。 是的,情况大概就是这样。他本应全部更换,据我所知,这已经是他第二次尝试了。至少在他的车辆里还放着另一根同长度的弯曲管……对他来说真是令人恼火。 我该怎么办?如果他说这样没问题,不想更改。他是大师!对于非专业人士和自由分包的业主来说,这确实很难。
他不想做这件事的原因是什么。 是的,情况大概就是这样。他本应全部更换,据我所知,这已经是他第二次尝试了。至少在他的车辆里还放着另一根同长度的弯曲管……对他来说真是令人恼火。 我该怎么办?如果他说这样没问题,不想更改。他是大师!对于非专业人士和自由分包的业主来说,这确实很难。
PPierre 2020-06-30 10:02:46#4[QUOTE="Detlev69, post: 414899, member: 49460"]如果他说这样就好,不想改变。[ /QUOTE]但他也不必在那所房子里睡觉。 我会请求他进行更换,如果他仍然拒绝,就威胁请独立鉴定人的鉴定/评估。 你可以看看私人房主协会,他们也可以帮你。当然,这样的事情总是需要花钱,但也带来安全保障。
[QUOTE="Detlev69, post: 414899, member: 49460"]如果他说这样就好,不想改变。[ /QUOTE]但他也不必在那所房子里睡觉。 我会请求他进行更换,如果他仍然拒绝,就威胁请独立鉴定人的鉴定/评估。 你可以看看私人房主协会,他们也可以帮你。当然,这样的事情总是需要花钱,但也带来安全保障。
111ant 2020-06-30 13:34:45#6我该怎么办?如果他说这样没问题且不想更改。他是大师?! 如果证人宣誓,那他曾经是大师。说得多的是,包括像“还在正常范围内”这样的大话,或者几乎是旧约式的杀手锏短语“我们一直都是这样做的”。因此,你不应该评价他对你口头问题的回答,而应该评价他对你以挂号信带回执方式寄出的照片资料的回复。
我该怎么办?如果他说这样没问题且不想更改。他是大师?! 如果证人宣誓,那他曾经是大师。说得多的是,包括像“还在正常范围内”这样的大话,或者几乎是旧约式的杀手锏短语“我们一直都是这样做的”。因此,你不应该评价他对你口头问题的回答,而应该评价他对你以挂号信带回执方式寄出的照片资料的回复。