炉具连接没有通过RCD/FI,尽管有设备——重新布线是否合理?

  • Erstellt am 2022-08-27 13:49:47

DReffects

2022-08-27 18:16:37
  • #1

嗯,就是厨房里通常会有的东西 ;) 除了灶台接线盒外,工作台高度只有两个插座,而且都是用1x16A保护的。所以所有东西都只能通过灶台接线……
所以也才会有独立的烤箱和两个炉灶灶头。

我就是不想随便改装,才在这里问的。

我能理解每相2x16A的设计——住宅单元在主配电箱中是用75A保护的。所以我是不是应该给灶台接线盒单独配一个漏电保护器,或者用新的替换掉现有的?
 

teh_M

2022-08-27 18:24:31
  • #2
请画出电源线的位置以及炉子从哪里连接。左上角的3条导线是电源线,还是通往炉子?
 

DReffects

2022-08-27 18:37:09
  • #3
当然,见附件。这这样理解清楚吗?
 

teh_M

2022-08-27 19:02:16
  • #4
好的,这很糟糕。这样我可能会误解图片,以为线路和炉子被颠倒了。 完全正确:找个人帮你正确处理这件事。这不仅仅是换三根线就能纠正的。
 

DReffects

2022-08-27 19:28:02
  • #5
谢谢观看,你能帮我一点忙,让我也能学到东西吗?

我本来以为,如果我把三相放在漏电断路器(RCD)后面,第一次保护应该是有效的,当然有个限制,就是漏电断路器只能切断3x40A,因此应该紧急更换成63A的。或者我是不是哪里想错了?
 

teh_M

2022-08-27 20:07:25
  • #6
在你的自动断路器制造商(等)处,可以找到信息,即断路器的额定最大电流(每相,经过漏电保护开关后)不得超过漏电保护开关每相的额定电流(这就是RotorMotor所说的)。或者可以安装一个预保险装置,其额定电流小于或等于相关漏电保护开关的额定电流(这就是我所说的,基于对图片的误解)

你将委托的电工可以选择使用额定电流更高的漏电保护开关,或者用一个三相断路器为漏电保护开关做预保险。但他也可以将炉灶的供电线路接到现有断路器上,这样就不需要以上两者。只不过那样你就不能同时以最大负载运行所有设备。
 