Conexión de la cocina no a través de RCD/FI aunque esté disponible - ¿es conveniente re-conectar?

  • Erstellt am 27.08.2022 13:49:47

DReffects

27.08.2022 18:16:37
  • #1

Bueno, lo típico que pertenece a una cocina ;) además del enchufe para la estufa, lamentablemente solo hay dos tomas de corriente a la altura de la encimera y protegidas con 1x16A. Por eso todo tiene que pasar por el enchufe de la estufa...
Y por eso también horno separado y placa de cocina de 2 zonas.

No quiero trastear, por eso pregunto aquí.

Puedo entender los 2x16A por fase que existen - la unidad habitacional está protegida con 75A en el cuadro principal. Entonces, ¿debería darle al enchufe de la estufa un RCD propio o reemplazar el existente?
 

teh_M

27.08.2022 18:24:31
  • #2
Por favor, dibuja dónde está la alimentación y dónde sale la conexión para la cocina. ¿La alimentación de los 3 LS en la esquina superior izquierda o va hacia la cocina?
 

DReffects

27.08.2022 18:37:09
  • #3
Claro, con gusto, vea el archivo adjunto. ¿Está así claro?
 

teh_M

27.08.2022 19:02:16
  • #4
Ok, eso está mal. Así se puede interpretar una imagen mal, pensé que la conexión y la estufa estaban invertidas. tiene toda la razón: Consigue a alguien que te lo haga bien. No son solo 3 cables los que tienes que cambiar para corregir eso.
 

DReffects

27.08.2022 19:28:02
  • #5
Gracias por mirar, ¿podrías ayudarme un poco para que también aprenda algo?

Ahora esperaba que, si coloco las tres fases "detrás" del RCD, funcione protegido por primera vez, por supuesto con la restricción de que el RCD solo puede conmutar 3x40A y por eso debería ser reemplazado urgentemente por uno de 63A. ¿O tengo algún error de pensamiento?

 

teh_M

27.08.2022 20:07:25
  • #6
En el fabricante de tus interruptores automáticos (entre otros) se encuentra la información de que la corriente nominal máxima de los interruptores automáticos (por fase después del FI) no debe superar la corriente nominal por fase del interruptor diferencial (eso es lo que quiso decir RotorMotor). Alternativamente, se puede utilizar una protección previa donde la corriente nominal sea menor o igual a la corriente nominal del interruptor diferencial correspondiente (eso es lo que quise decir, debido a una mala interpretación de la imagen)

Tu electricista al que le encargues esto puede optar por un FI con una corriente nominal mayor o proteger el FI con un interruptor automático de 3 fases. Pero también podría conectar las líneas de alimentación de la cocina a los interruptores automáticos existentes de tal manera que no sea necesario ninguna de las dos cosas. Sin embargo, en ese caso no podrás operar todo simultáneamente a máxima carga.
 