受控住宅通风 - 购买时应注意什么?

  • Erstellt am 2018-02-13 16:38:17

Bieber0815

2018-02-14 07:58:09
  • #1

关键有两个方面:

    [*]每个出风口的风量
    出风口的风量(在设计情况下)不应超过30立方米/小时。请向设计师咨询这方面的建议。

    [*]出风口的类型和位置
    有圆盘式风口和百叶风口。尤其是百叶风口,但根据我的经验,即使在办公楼中圆盘式风口下方也会感受到气流。冬天这种气流通常(略微)比室内空气凉。 所以不应将送风口设计在最喜欢坐的位置上方。

门的漏风实际上对气流感受没有影响,除非你正好躺着或站在门口附近。

一般来说,应按规范进行设计和规划。应表达自己的需求,并对规划结果进行批判性评估。可以先让人提供一个方案,然后在这里讨论。

此外,正如之前所说,这里和其他地方有大量相关帖子……(或许已经太多了)。
 

Mycraft

2018-02-14 09:11:39
  • #2

一位通风技术员在计划。当然,他也可以成为供暖工种的一部分。

管道也可以以后铺设在毛地板上。但那时需要进行核心钻孔。与毛坯施工方进行协调肯定是明智的。
 

Baumfachmann

2018-02-14 11:09:40
  • #3
最佳情况是空气排出口在地板上,抽风阀门在天花板上。
 

Bieber0815

2018-02-14 13:16:26
  • #4

我个人认为,至少需要:
- 在粗装修阶段考虑(楼板结构或地板结构,需要高度)
- 在一体浇筑方案中考虑结构力学(是吗?)
- 在“铺设在粗糙地板上”方案中,与给排水和电气协调铺设区域(通常先通风管道,然后是其他工种)(又需要高度)
- 在节能条例计算和热负荷测定(带热回收)中考虑
- 与地板安装工和油漆工协调处理阀门等细节;如果立面涉及其他工种,也同样如此
- 确定回风口(如适用)并在室内门中考虑
- 中央设备的电气连接(当然也需要空间)
- 由于新风入口和排风出口的布置有规定,受控居室通风系统应在设计阶段予以考虑。

还有什么?

这并非批评你的观点;只是提醒提问者,如果他和缺乏经验的总承包商/开发商合作时需要注意。(我们和油漆工的协调就出了问题……)
 

-bigu-

2018-02-14 14:22:59
  • #5
还有更多的经验吗?

在这次讨论中,只有mycraft提到了6年的经验。其他的帖子中 unfortunately 并没有明确说明这些是更多还是更少的理论性陈述,还是来自真实的个人经验的建议。

经验在这里会非常有帮助。

在建筑中使用天然建筑材料,如木材和泥土,并且如果可能的话,宽敞地规划房间,也有助于预防湿气问题。
 

junge_familie

2018-02-14 15:53:59
  • #6


嗯,因为室内空气被抽走了,各种东西也会随之进入——无论有没有过滤器……
 