受控住宅通风规划/设计,经验

  • Erstellt am 2023-04-25 10:54:33

baueninbw

2023-04-25 10:54:33
  • #1
早上好,亲爱的论坛,
我今天收到了预制房屋制造商关于控制式住宅通风系统的规划。请参阅附件中的图片。规划是由一家外部公司制作的,不是房屋建造商。

但由于与房屋建造商已经出现了一些问题,对于如此关键的控制式住宅通风系统设计,我确实有些顾虑,或者说我想在这里征求大家的意见,以确保不会在关键环节上节省成本。因为正如大家所见,即使是最细微的部分,在噪音等方面也起着很大作用。

根据图例,这份规划是针对Zehnder控制式住宅通风系统的,这本身就是个问题,因为我们的通风装置是Viessmann Vitovent 300-W H32S C400,最大空气流量为400立方米每小时。

此外,图例中标注的直径为Ø130毫米让我有所疑虑。因为如果我正确理解了Viessmann控制式住宅通风系统的安装说明,我们的通风系统应使用口径更大的管道,这也让我担心噪音问题。

你们觉得阀门的位置怎样?我们肯定想稍作调整,比如二楼卧室的出风口正好在我们的床头高度。我也不确定楼上走廊的排风阀是否放在那里合适,我们是不是可能会把厨房的气味通过空气流向楼上的空间?一楼客厅的出风口正好在我们L型沙发的脚下,冬天会不会不舒服?厨房的排风口难道不应该更靠近炉灶吗?在地下室和一楼,这个房屋制造商的阀门是从天花板出来的,而在二楼是从墙壁出来的,估计外墙不能用。

我完全不是专业人士,只是喜欢自学,所以一切可能都是没问题的。但正如我说过的,已经出现过不少疏忽问题,而且我不确定制图者是否真的被告知了正确的控制式住宅通风系统,特别是Vitovent 300-W有三种最大流量不同的版本。

你们能帮帮我,或者帮我打消对错误的担忧吗?

我们非常感谢你们的帮助,这是肯定的!

最诚挚的问候
保罗
[ATTACH alt="Lüftung_1.jpg"]79635[/ATTACH] [ATTACH alt="Lüftung_2.jpg"]79636[/ATTACH] [ATTACH alt="Lüftung_3.jpg"]79637[/ATTACH]
[ATTACH alt="Lüftung_4.jpg"]79638[/ATTACH]
 

haydee

2023-04-26 10:14:38
  • #2
厨房可以稍微靠近灶台一些,但我认为不一定非得这样。我们在楼上走廊没有排风,但是我觉得楼上的气味应该不会有问题。大部分气味都是通过楼下的油烟机和排风排出去的。沙发旁边我建议不要装出风口,尤其是如果你对风敏感的话。其余的我没什么好说的。通风方面我们其实没怎么关注。
 

11ant

2023-04-26 14:56:15
  • #3

我感到奇怪的是,一方面“与建筑商之间已经出现了不少问题”,但在你的帖子历史中却看不到相关内容。现在你收到了一个规划方案,那究竟是谁提出的呢:我猜应该是建筑商的某个分包商(?),而肯定不是导致问题的人本人,因此暂时对背后的规划能力没有怀疑。还是说你质疑的重点恰恰是这个,是否系统是由合适的组件组装而成,并且选择了最推荐的制造商?
如果我不是唯一一个之前不清楚这点的人,或许这可以解释为什么帮忙的访客数量出乎意料的少。

根据你的期待,你大概已经在这里看帖一段时间了,应该也注意到几个相关的内行成员(比如我,明显不是暖通空调专员)。请直接在他们用户名前加@符号(格式为 )来提及他们,这样可以吸引他们注意你的帖子,因为他们通常不会频繁访问这个论坛。

此外,除了展示规划图纸,如果你能说明你对控制性住宅通风系统的期望和态度,也会有帮助。现在我们几乎无法判断。再说说建筑商和他的墙体结构也会很有帮助。比如,为什么他的(购自哪里?)地下室竟然比一层向后退了整整24厘米?气密层在哪里?等等。

附带的彩色图例并不能弥补几乎没有其他相关背景信息的问题!
 

baueninbw

2023-04-26 17:45:26
  • #4

别生我的气,但我认为你提到的(或者说指出的)那些点,与我实际提出的问题无关。我觉得我的问题已经表达得很清楚,所有的琐碎事情也无助于问题的解决。

如果这里有论坛的同事能帮忙,那自然会产生相应的富有成效的对话。
这只是我的看法,绝对不是攻击,真的。无论如何,谢谢你的回复。
 

baueninbw

2023-04-26 17:59:46
  • #5
房子大约六周后到,地下室三周后到。时间不多了,所以我很着急……我理解不可能两天内完成所有事情,但建房的人就是花了这么长时间才把这些东西寄给我,也许是故意这么晚才寄……
 

Tolentino

2023-04-26 19:16:07
  • #6

这没什么好担心的。设计软件,设计师一般不会每个厂家都买五套软件,因为他们每次计算都是一样的。重要的是计算出的总风量和由此产生的换气次数要与房屋总体积相匹配。400立方米每小时,对于三层楼来说,初看不算差。地下室也有人居住/活动室吗?


看起来没什么大问题。噪音的产生又取决于管径和风量。我不够专业,无法断言那里真的听不到声音,我觉得即使是专业人士也需要看到完整的计算,而不仅仅是安装建议。显然更多或者更大的出风口对噪音没害处,但这也是要付出成本的。


是的,出风口正好在头顶上方不合适,那会有明显的气流震感。



我不这么认为,因为厨房区域里本身有直接的排风装置。不过你应该放弃“控制住宅通风系统能非常有效地吸走异味”这个想法——无论它是不是直接装在灶台上方。要做到那样,至少需要一台非常好的抽油烟机(顺便说一句,抽油烟机的作用不是防止味道扩散,而是吸走油烟)。


如果你们对风很敏感,是的。也取决于你们冬天是否打算赤脚坐沙发,当然还有你们对气流的敏感度。如前所述,正常状态下还是能感觉到的。我们实际上在沙发正上方也有一个出风口,能感觉到风,但并不至于难受到不能坐。我甚至有时觉得挺舒服的。


是的,这很正常。你觉得这里有什么问题吗?
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
26.10.2017中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值14
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
10.11.2019厨房和走廊的瓷砖或乙烯基19
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
19.10.2021通风系统 - 噪音水平取决于哪些因素?53
23.08.2022地热篮子可以为受控住宅通风预热空气吗?26
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben