受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?

  • Erstellt am 2018-01-03 21:30:47

Lumpi_LE

2018-12-18 11:55:20
  • #1
55瓦也还是挺多的,我觉得,105简直是一场灾难。 其中一个最重要的测量值应该是二氧化碳浓度。你测过吗? 我们的设备电压在3到5伏之间变化,早晨快起床时会短时间运行7.5伏的强制通风。
 

stefanc84

2018-12-18 22:56:25
  • #2
嗯,其实也不太意外,至少我没这么预料。阁楼实际上是在外壳内部。屋顶(阁楼上方)有24厘米的隔热层,向居住空间那边只有6或8厘米。这样一来,可以认为从下面向上导热比向外散热更多,对吧?原因我不清楚,也可能是某种缺陷造成的。但情况就是这样。
 

stefanc84

2018-12-18 23:07:48
  • #3
你测量过你那边的耗电量吗?如我所说,执行器测量得不太准确。我仍然认为这个数值是现实的。看看Helios提供的数据吧。以我目前的5.5伏电压估计大约是35到40瓦,7.5伏时大约是65瓦。两者都是在0帕压力损失下!现实中一般是100帕压力,而且压力每增加1帕,耗电量也会上升。我的管路比较长。而且系统还没有真正调试好,希望还能节省几瓦。但也可能正好相反。 我没有二氧化碳或VOC传感器,不是的。我更依赖我的嗅觉。
 

Lumpi_LE

2018-12-19 08:10:03
  • #4
可以买到性价比还不错的便宜设备来测量这个(<100欧元)。我用它在调整设备时记录了每个房间内2-3天的二氧化碳浓度。我的控风换气系统(也是Helios牌)接在一个单独的电表上,也有记录。白天大约750-800瓦时,也就是平均约30瓦。我的压差也挺高的(我记得是180帕),因为控风换气系统前面还连着一个50米长的LEWT。
 

HIGIL

2019-05-28 13:09:03
  • #5
你好,原则上,中央通风系统的设备理想情况下应设置在大约50%。例如,对于计算出的180立方米/小时的额定通风量,还必须加上系统的静压。通常,系统运行时大约为200立方米/小时。因此,设备的风量应在350到400立方米/小时之间,这样设备运行非常安静且高效。这样在强制通风模式下还有很大的余量。
 

UpperEast

2019-05-31 12:56:54
  • #6
体积流量是如何计算的? 它应该只取决于居民人数(+狗、猫、负鼠等),而不取决于面积。
 