受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱

  • Erstellt am 2021-02-11 23:10:31

Stephan—

2021-02-11 23:10:31
  • #1
专业的朋友们,你们好,

我想征求大家对以下计划(见标题)的不同意见。
我浏览了多个论坛和网站,关于所述主题,想到了如下方案。

控制式居住通风系统:(安装自助,软管、设备分配器等,除启动和调试外)
- 软管(圆形)75毫米外径,内径61或63毫米
- 底层混凝土地板上,在地暖保温层内布置
- 楼上通过钢筋混凝土楼板浇筑(包含阀门),并由结构工程师审批
- 洗手间和楼上走廊的排风经由阁楼(冷屋顶)
- 所有送风阀门通过地面进风口(含两个软管连接口)
- 所有排风阀门通过125毫米顶板阀门(含两个软管连接口)

控制居住通风系统的送风管200毫米通过地下室底板,从“外部”通过通风井引入(可通过搜索引擎获得灵感)
排风管200毫米通过底板向外排出至带斜坡(防止冷凝水积聚并具备渗水能力)的竖井,井口设地面格栅。

地板下设150毫米排风管道,用于排油烟,也通过上述竖井排出。
烟囱通过200毫米管道从地下室底板下引入新风,冷凝水排水连接至污水系统。

我利用不同工具计算了控制式居住通风系统(Helios、Wolf、Selfio(已让其计算)、Vallox、Maico),并有如下想法(未考虑压降):
静态房间,如卧室,最大风速2米/秒,其他区域最大3米/秒。
理念是:宁愿多铺设一根管道,也不要事后被“噪音”困扰。





附言:
如果控制式居住通风系统停止,因为排油烟机开启,适当的送风也需要考虑。
我考虑安装一台Maico,利用空气井节约焓值和环境温度及地源热交换器能量。

期待大家积极参与,无论是正面还是负面意见。

是好主意还是“脑子进水”呢?! :)
 

ypg

2021-02-11 23:26:00
  • #2

为什么?
 

Stephan—

2021-02-11 23:31:39
  • #3

为了进行比较,虽然所有人都是按照DIN....-6标准,但这里那里最终还是给出了不同的结果。在空间尺寸保持不变的情况下。
 

ypg

2021-02-11 23:48:06
  • #4

这有什么用?
 

Stephan—

2021-02-11 23:50:32
  • #5
我不是暖气工/通风工等,而且我需要一些东西作为管道敷设尺寸设计的基础。尤其是当工作是自助完成时。
 

knalltüte

2021-02-12 04:59:39
  • #6
我不是专家 ;-),关于排风、烟囱和尺寸设计我无可置评,但:

总体来说是很棒的想法和优秀的规划。空气井的话题刚好在这个论坛中出现过 ;)。
空气井总体上需要很大的空间(土方开挖空气井)。它一开始也会产生很高的费用,比如土方和碎石。我不知道空气井的套件(管道)多少钱。但在运行时,它应该是唯一好的“空气更新装置”。我考虑过,但我们的地块在最佳位置上没有足够的空间——很遗憾。如果可以的话:就做吧!

- 75毫米外径柔性管(圆形),内径61或63毫米
-> 非常好铺设,很便宜(大约3欧元/米),而且很好用。我们也是这样做的。

- 一层在粗混凝土地面,覆盖保温层,并铺设地暖
-> 只要地面的建设高度合适,理论上是可行的。由于最小覆盖层的要求,和污水管等交叉比较困难。如果这些都考虑周全了,那非常好。最好制定详细的安装方案,包括受控通风和卫浴(污水),以避免不愉快的意外。

- 二层在现浇混凝土薄板上浇筑(包括阀门),并由结构工程师审核批准
-> 没问题。

- 二层浴室和走廊的排风通过阁楼(冷屋顶)
-> 排风也应该保持在房屋的热包层内,否则可能会有冷凝问题。即使你收集和排出冷凝水,它毕竟还是通过系统流动。对此我会“担心”发霉,建议在另一个“购物中心”中对这一点进行再次确认。

- 所有的送风阀门通过地面进风口(包括2个柔性管接口)
-> 地面进风口价格昂贵,可能会妨碍家具的最佳布置。而且大多数地面进风口如果不与地面齐平,会有一个讨厌的(绊脚)边缘(齐平更贵)。我们曾考虑过,后来放弃了。试着把管线从墙里引上去,然后让阀门从墙里出来。例如,我们的阀门只需要大约14厘米的墙厚。

- 所有排风阀门通过125毫米吊顶阀门(包括2个柔性管接口)
-> 没问题(也有漂亮的款式 ;-))。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风15
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
24.06.2014分散式控制住宅通风这么贵吗?38
17.05.2017燃烧空气供应/烟囱炉 - 热空气通风或底板17
25.03.2019屋顶突然变得太小,无法用于受控住宅通风!54
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
29.01.2020楼板中包含多部门连接吗?14
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
30.06.2021KfW55 级别的带排气的排风罩27
08.12.2021可用地下室:隔热、供暖、提高天花板?36
26.05.2022通过当地供暖/卫生公司规划受控住宅通风20
23.08.2022地热篮子可以为受控住宅通风预热空气吗?26