SSebastian79 2016-09-08 15:17:47#1里面有PUR隔热材料吗?因为按照100%节能条例看起来不像…… 那些是热水管道吧? 绿色的管子应该是DN75,然后还有交叉点,那你可能就在或刚好到达隔热层了。但只要用塑料膜覆盖就没问题…… 也许他很聪明,让电线从上面穿过了?
里面有PUR隔热材料吗?因为按照100%节能条例看起来不像…… 那些是热水管道吧? 绿色的管子应该是DN75,然后还有交叉点,那你可能就在或刚好到达隔热层了。但只要用塑料膜覆盖就没问题…… 也许他很聪明,让电线从上面穿过了?
AAOLNCM 2016-09-08 21:23:17#2- 是的,通风管道直径 = 75毫米 - 虽然该处略高,但如果找平层局部某一两处厚度从6厘米变为5厘米也没问题。重要的是减薄部分不是线性变化,否则可能会产生裂缝。 - 没错,除了恒温器和扬声器的布线外,所有电线都是从上方铺设的。 - 不,黑色圆形管道保温层不是PUR材质,是合成橡胶。是的,是用于水暖壁炉的热水管道。
- 是的,通风管道直径 = 75毫米 - 虽然该处略高,但如果找平层局部某一两处厚度从6厘米变为5厘米也没问题。重要的是减薄部分不是线性变化,否则可能会产生裂缝。 - 没错,除了恒温器和扬声器的布线外,所有电线都是从上方铺设的。 - 不,黑色圆形管道保温层不是PUR材质,是合成橡胶。是的,是用于水暖壁炉的热水管道。
BBieber0815 2016-09-09 09:03:39#3虽然在那个位置稍微高一点,但如果找平层在一两个点上厚度只有5厘米而不是6厘米,也没问题。 既然你这么说。关于地暖管道的最小覆盖厚度怎么办(因为你提到了钉板,我猜是有加热系统)?依我看,钉板至少要完全平整。下面的情况……好吧,个别薄弱点应该可以接受。 我觉得这里用扁管道比圆管道更合适。
虽然在那个位置稍微高一点,但如果找平层在一两个点上厚度只有5厘米而不是6厘米,也没问题。 既然你这么说。关于地暖管道的最小覆盖厚度怎么办(因为你提到了钉板,我猜是有加热系统)?依我看,钉板至少要完全平整。下面的情况……好吧,个别薄弱点应该可以接受。 我觉得这里用扁管道比圆管道更合适。