独栋住宅通风系统的控制

  • Erstellt am 2018-06-22 11:47:28

Meister_Lampe

2018-06-22 11:47:28
  • #1
你好,

有没有一种通风系统,可以简单地调整房间的空气流量?

根据我们的理解,如果浴室里没有人,一直排出暖空气是没有多大意义的。因此,我们想的是可以简单地减少空气流量,洗完澡后按一个按钮,然后连续30分钟排出更多空气。

有没有人知道哪个厂家有这样的设备,或者这样做有没有意义?

我们还希望室内有明显不同的温度,而通风系统只能分配一种温度。那应该是最冷的温度,对吗?
比如我们在浴室排出24°C的暖空气,通过热回收系统把外部空气加热到16°C(储藏室温度)。那么浴室里又要通过地暖引入8°C的热量。
因此,如果不必要,减少排气量对我们来说是有意义的。

希望我能清楚地表达我们的担忧。
 

niri09

2018-06-22 11:59:57
  • #2
你们目前正在计划一个中央通风系统,对吗?
 

Meister_Lampe

2018-06-22 12:20:06
  • #3
是的,到目前为止我们计划一个中央系统。
 

niri09

2018-06-22 12:36:45
  • #4
好的,抱歉,这个我帮不了,我们计划一个分散的...
 

haydee

2018-06-22 12:46:07
  • #5
不行。进气和排气必须始终保持相同的数量,否则会产生压力差。
如果你降低浴室的排气量,那么例如在卧室里也必须相应地减少进气量。

允许的做法是排气量不按平方米分配。比如我们在浴室的排气量和家政间是一样的。浴室面积是家政间的两倍。在设备间我们有最多的排气量,但它仍然是最温暖的房间。

你不能让储藏室保持16度,而在隔壁房间加热到24度。我甚至不会给储藏室装进气口。

你可以通过调节进气量来稍微降低温度。卧室进气量不是30立方米(这是计算得出的达到某一温度所需的量),而是只有20立方米,地暖关闭。
 

andimann

2018-06-22 14:14:08
  • #6
早上好,

简而言之,你在为不存在的问题担忧。

· 储藏室是排气空间,因此16度冷进风的问题不存在。

· 你在房子里不可能实现16到24度的温度差。我们这里即使是地下室温度也不会低于18度。如果你想储存土豆,必须放在冰箱里。在有隔热的房子里就是这样。

· 通过通风系统在房子内进行的热能传输相对较少,因为空气量实在太少了。通风系统移动的空气量大约只有厨房排风罩的三分之一,并且是分散到整个房子里的!

· 你可以轻松地产生室内温度相差几度的情况。我们这里卧室大约20度,浴室23度,客厅22度,而且进风温度是恒定的。正如所说,相对于地暖的加热功率,进风的热量几乎可以忽略不计。

· 对于用按钮短暂提高功率这一点,我认为可以省去。比如我们这里系统每天早上固定运行两小时稍快一些,其他时间24小时全天候保持一级风速。够用且有效。如果你想要浴室里3分钟内吸走淋浴蒸汽,你需要一台像厨房排风罩那样风量的设备……受控住宅通风系统的风量太小,做不到。或者你可以按照老传统开窗通风2分钟。

· 唯一有意义的控制方式是中央开关,可以让设备关闭2到4小时。比如当设备暂时吸入烧烤/壁炉/篝火/农夫施肥田间的气味时。无论你的进风口设计多么巧妙,根据风向这种情况总会发生。

此致,

安德烈亚斯
 

类似主题
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
04.05.2016通风系统 - 如果计划重新利用房间该怎么办?10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
15.11.2016通风系统极强的烟囱气味20
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
24.03.2017通风系统连接错误了吗?13
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben