地暖控制

  • Erstellt am 2016-09-29 11:08:45

kernm23

2016-09-29 11:08:45
  • #1
我在我的新房子里安装了一台带有通风系统的空气源热泵供暖装置(Alpha Innotec KHZ 80),配备手动室内调节器。
我应该如何最好地调节温度?安装时有人告诉我,在一个房间里应将调节器开到最大,而其他房间则置于中间位置。然后,我应通过调节供暖曲线的高低来改变温度。

对于那些我想让它们较凉或不加热的房间(技术室、储藏室、卧室),我该怎么办?我应该把那些房间的室内调节器完全关闭吗?
白天和夜晚的温度会一样吗?据安装时说,不建议夜间降温(因为不经济)。那我如何在晚上让卧室和儿童房保持凉爽呢?
 

RobsonMKK

2016-09-29 11:19:51
  • #2
地暖反应很慢,至少需要半天才能察觉到变化,尤其是温度下降的时候。因此,夜间断电也没什么大作用。只有在去度假时才有意义。

我们卧室的地暖是完全关闭的,其他房间则根据需要调节。不过,地暖的热量与直接辐射的暖气片的感觉是不一样的。
 

kernm23

2016-10-06 21:49:07
  • #3
我应该在暖气设置时以及之后把所有的房间调节器全部调到最大吗?即使是在我目前根本不需要供暖的房间里(技术室、储藏室、厕所、卧室)也是如此吗?这样做不是更节能吗,让这些房间的调节器完全关闭或长期调到最低?
 

Legurit

2016-10-06 22:01:25
  • #4
我们根本没有单独房间控制。系统经过水力平衡,现在无控制运行。
 

Knallkörper

2016-10-06 23:13:29
  • #5


这有意义吗?如果干扰因素发生变化或者某个房间的期望温度改变了怎么办?液压平衡可以通过某些阀门来调整吗?
 

Knallkörper

2016-10-06 23:23:44
  • #6


答案显而易见。当然,如果不需要供暖,你应该将室内调节器调至“零”。很可能你的暖气安装工建议你一开始将所有室内恒温器全部打开,这样你才能通过降低曲线来逐步调整到节能的运行点。这样你就拥有最平缓的曲线,在该曲线上所有房间都能达到所需温度。(至少在其他外部条件相同的情况下,还取决于你的控制系统接收到什么输入)
 

类似主题
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
22.08.2014地暖还是不地暖?20
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
22.11.2014新建燃气供暖 - 如何基于热泵设计地暖?11
05.11.2014地暖是还是不是?32
19.05.2021盐水热泵的经验491
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
21.01.2016加热很少使用的地下室房间——地暖?错误?10
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
13.10.2016卧室的额外浴室还是储藏室?29
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
01.11.2017地暖 - 铺瓷砖还是复合地板更好?28
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
05.02.2019卧室里没有地暖吗?22
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
04.02.2021卧室太热13
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
06.03.2023Alpha Innotec 热泵故障23
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10